发表于 2014-1-2 16:10:58 | 显示全部楼层
lumang 发表于 2013-10-28 22:31
冷凝水按照注射用水标准检验。干度,过热,非冷凝气体是灭菌效果的保证因素的一部分。应同工程部门讨论哪些 ...

没监测的怎么办呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-3 08:41:42 | 显示全部楼层
你可以根据纯蒸汽对产品质量的影响来决定监测点、监测频次;比如被灭菌物品的包装(是否有呼吸袋),被灭菌物品是否与产品直接接触,还有纯蒸汽系统的设计、运行、维护情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-3 08:53:26 | 显示全部楼层
冷凝水应符合注射用水标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-3 09:46:10 | 显示全部楼层
rullya 发表于 2014-1-2 16:09
学习  我们正在考虑做纯蒸汽验证

蒸汽品质测试项目包括:非冷凝气体,干度,过热三个项目;另外还有蒸汽冷凝水取样理化分析。 我们有专门的仪器可做该项目测试的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-13 20:55:41 | 显示全部楼层
路过学习的呀
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-13 11:25:03 | 显示全部楼层
干燥度,不凝气体,过热如何验证呢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-13 11:28:00 | 显示全部楼层
关键是干燥度、过热、非冷凝气体怎么验证呢?求方法