各位高手,我公司冻干机压缩机油压达到8、9kg,同时压缩机发出类似拖拉机声音,不知各位有没有碰到过,会是什么原因?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:32:16 | 显示全部楼层
补充一下高压15kg、中压4kg均正常
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 15:45:18 | 显示全部楼层
可能低压管路有泄漏,导致空气吸入管路,产生高压报警。看看膨胀阀2端的螺母是否松动,或者一些焊接部位或者铜管薄弱部位有没有泄露或松动
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-15 17:19:47 | 显示全部楼层
有空气的话,应该排气压力高,我认为是比泽尔压缩机的阀片坏了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-23 15:36:56 | 显示全部楼层
黑龙江-冰峰 发表于 2013-10-15 17:19
有空气的话,应该排气压力高,我认为是比泽尔压缩机的阀片坏了

请问是哪个阀片呀?应该不是低压阀片吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-23 15:47:43 | 显示全部楼层
检查一下冷却水温度以及压力是否符合要求,冷却不够,高压自然就高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:44:13 | 显示全部楼层
duchengda 发表于 2013-10-23 15:47
检查一下冷却水温度以及压力是否符合要求,冷却不够,高压自然就高

不是高压高,是油压高。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 09:40:27 | 显示全部楼层
看一下油品是否有变化啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-24 10:29:46 | 显示全部楼层
拆开阀板看看阀片有没有问题!活塞油环、气环。看看!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-26 21:30:54 | 显示全部楼层
快 速 考 取 正 规 驾 驶 证 +  131-7873-780  电:151-9870-7468 【免 考 试+免 学 车(诚 信 快捷)】
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-19 13:59:08 | 显示全部楼层
最终确定,板换漏了,氟利昂跑到硅油里面;硅油跑到制冷系统里,造成压缩机润滑不好!各种压力不正常,最终歇菜啦!
谢谢各位指导!用了好多年冻干机,第一次出现板换坏掉;衰呀!这个冻干机已经搞坏4台压缩机啦!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-9 22:43:40 | 显示全部楼层
wj1914 发表于 2013-10-15 15:45
可能低压管路有泄漏,导致空气吸入管路,产生高压报警。看看膨胀阀2端的螺母是否松动,或者一些焊接部位或 ...

他说高压正常
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 15:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表