蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 9576|回复: 30
收起左侧

[空调系统] 现在的空调机组送风回风的温湿度需要检测吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-9-4 14:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们公司异地搬迁,用的老的空调机组,听人家说现在得在送风回风处安装温湿度探头,得保证送风温度达26℃,有这个说道吗?求帮忙,要是有的话能提供出处最好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 14:26:58 | 显示全部楼层
需要测量和记录的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 14:30:28 | 显示全部楼层
现在有的,送回风安装温湿度探头,进行控制
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:32:38 | 显示全部楼层
清歌一曲月如霜 发表于 2013-9-4 14:26
需要测量和记录的

就像测关键房间的温湿度一样每天测吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:33:11 | 显示全部楼层
大圣121121 发表于 2013-9-4 14:30
现在有的,送回风安装温湿度探头,进行控制

如果我只需要控制关键房间的温湿度,不安是不是也可以呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 14:38:16 | 显示全部楼层
有要求的,还要有记录。如果温湿度超标,还要走偏差处理流程。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:44:51 | 显示全部楼层
whs222222 发表于 2013-9-4 14:38
有要求的,还要有记录。如果温湿度超标,还要走偏差处理流程。

记录频率是跟关键房间温湿度记录一个频率就可以了是吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 14:45:06 | 显示全部楼层
这个要在线监测,每一时刻都要监测并且有记录的。用电脑记录以后,人工还要隔断时间去记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 14:45:35 | 显示全部楼层
大圣121121 发表于 2013-9-4 14:30
现在有的,送回风安装温湿度探头,进行控制

是的,我们也是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 14:46:16 | 显示全部楼层
总送分管和总回风管温湿度都合格的话,证明你的系统是稳定的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 14:46:19 | 显示全部楼层
whs222222 发表于 2013-9-4 14:38
有要求的,还要有记录。如果温湿度超标,还要走偏差处理流程。

恩,我赞同你的观点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:46:50 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2013-9-4 14:45
这个要在线监测,每一时刻都要监测并且有记录的。用电脑记录以后,人工还要隔断时间去记录。

必须在线么?这样监测的目的是什么呢?我只要求关键房间的温湿度也需要这么麻烦么?

点评

我觉得可以用房间的在线监测探头,但这个探头位置很关键 主风管的风是混合风,体现的是整个系统的温湿度,所以波动不会太大,但房间一个点的温湿度很容易受外界干扰,比如清场的时候,很可能系统会因为这一个点产生  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:01
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:49:26 | 显示全部楼层
ruan10000 发表于 2013-9-4 14:46
总送分管和总回风管温湿度都合格的话,证明你的系统是稳定的。

那在线监测的话,在记录上需要体现什么呢?走势图吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 14:55:27 | 显示全部楼层
回风的温湿度监控,有利于冷热阀门调节!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 15:29:59 | 显示全部楼层
a03050183 发表于 2013-9-4 14:46
必须在线么?这样监测的目的是什么呢?我只要求关键房间的温湿度也需要这么麻烦么?

关键点更应该监控了,防止出现偏差,和出现偏差的可追溯行。

点评

大圣说的好  详情 回复 发表于 2013-9-8 13:06
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 15:37:11 | 显示全部楼层
学习一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 15:59:18 | 显示全部楼层
a03050183 发表于 2013-9-4 14:49
那在线监测的话,在记录上需要体现什么呢?走势图吗?

电脑上有趋势图,但是为了防止电脑损坏,人工记录是必要的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-4 16:00:16 | 显示全部楼层
那是做无菌制剂的,这只是其中的一项、。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-4 16:01:33 | 显示全部楼层
a03050183 发表于 2013-9-4 14:46
必须在线么?这样监测的目的是什么呢?我只要求关键房间的温湿度也需要这么麻烦么?

通过回风温湿度来控制空调的冷水阀开度,这样才可以控制整个洁净区的温湿度。关键房间的温湿度也要在线。我们的是这样的,不知道你们的投资怎么样?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:14:22 | 显示全部楼层
哈森药业 发表于 2013-9-4 16:00
那是做无菌制剂的,这只是其中的一项、。

我们是气雾剂的,不是无菌制剂还用在线么?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 12:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表