由于冻干配液需要冷却的注射用水,我们想在注射用水管道支管上并联一个换热器,不知可行么?见图
QQ图片20130903144723.jpg
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-9-3 15:15:12 | 显示全部楼层
用水量多少?为啥不直接在用水点外接换热器,不再回去循环?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 15:25:36 | 显示全部楼层
最好别这样加,动主管是需要验证的很麻烦
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-3 15:26:12 | 显示全部楼层
这个方案可行!我们公司现在就是这样做的,只是你前期降温的水是回主系统还是直接排掉,回主系统你就要考虑降温后的注射水对你整个系统有没有影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 15:28:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 15:29:18 | 显示全部楼层
可以改一种加装方式不用做验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 15:30:13 | 显示全部楼层
而且无法蒸汽灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:35:40 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2013-9-3 15:29
可以改一种加装方式不用做验证

请问药仙大哥有什么好的方式?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:36:57 | 显示全部楼层
王伟 发表于 2013-9-3 15:26
这个方案可行!我们公司现在就是这样做的,只是你前期降温的水是回主系统还是直接排掉,回主系统你就要考虑 ...

前期降温的水直接排到罐子里用掉
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:38:17 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-9-3 15:15
用水量多少?为啥不直接在用水点外接换热器,不再回去循环?

用水量有点大的,配液用啊。我也想直接在用水点势头换热器呢,但是水从哪排呢?配液罐?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 15:49:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 药仙 于 2013-9-3 15:51 编辑

不会插图
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-9-3 15:51:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuansoul 于 2013-9-3 15:52 编辑
四叶花 发表于 2013-9-3 15:38
用水量有点大的,配液用啊。我也想直接在用水点势头换热器呢,但是水从哪排呢?配液罐?

初期的水弃去,可以设立一个废水桶收集(三通方式)。循环管路上我不太建议这么降温用。换热器本身可以单独湿热灭菌的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 15:55:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 药仙 于 2013-9-3 16:23 编辑

@四叶花 怎么插图
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-3 16:01:34 | 显示全部楼层
楼主方案用于清洗站是可以的,但用于工艺中不建议,建议在使用点后加热交换器,使用前后需要灭菌和干燥
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 16:16:51 | 显示全部楼层
没问题啊,我家也是这么弄的,很方便。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 18:25:23 | 显示全部楼层
QRA                  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-3 19:33:39 | 显示全部楼层
szfun 发表于 2013-9-3 16:16
没问题啊,我家也是这么弄的,很方便。

如果是如你所设计,先根据ISPE关于水系统的指南,要调节好主管路上阀门的大小(这个阀门开度有讲究的),使得在使用前后没有任何一段管路没有死水(必要的话要加流量控制与显示),其次冷却注射用水水温控制不一定很精准;最后还需要考虑整个系统是否在水的线性流速范围内(保证水系统的一个重要因素)

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
四叶花 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 19:36:46 | 显示全部楼层
设计成不冷却的时候水可以回到系统中。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-9-3 20:17:39 | 显示全部楼层
大家的讨论很精彩,学习了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-9-4 08:25:21 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2013-9-3 15:55
@四叶花 怎么插图

可以在回复对话框高级模式里添加附件
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-4 20:01

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表