二级反渗透过程中产生的“废水”重新进入一级反渗透与二级反渗透之间的中间水箱,再次进行二级反渗透你觉得如何,欢迎投票并解释
单选投票, 共有 280 人参与投票
77.14% (216)
16.07% (45)
6.79% (19)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-8 10:15:47 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 10:17:02 | 显示全部楼层
这个肯定没有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 10:53:01 | 显示全部楼层
环保但不经济

点评

不太懂,麻烦解释下  发表于 2013-7-8 11:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 11:25:51 | 显示全部楼层
一般是“不合格水”可以返回到一级RO,但“浓水”直接排掉,二级“浓水”应该比一级RO的进水电导等指标更高吧

点评

二级的浓水电导率肯定比一级浓水电导率低,一级浓水的排放是根据回收率调节阀门的开关的!  详情 回复 发表于 2013-10-26 08:34
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-8 11:34:07 | 显示全部楼层
我的答案是不可以
二级浓水只能进入原水箱做原水,不合格的二级水可以回去做淡水。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-8 11:40:48 | 显示全部楼层
产生的废水是指什么水?
是指的浓水还是电导不合格水?
其实为了节能考虑是可以回去的
但是实际操作中
这部分回水会影响中间水罐的整体电导
从而影响你的加碱量
我看大家都投的可以
想知道大家是怎么控制这一块的

点评

这样的水系统设计是否合理?(回帖有奖) https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37551&fromuid=23330 可以参考这个贴子,以前讨论过了!  详情 回复 发表于 2013-10-26 08:38
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-8 13:07:14 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-8 11:40
产生的废水是指什么水?
是指的浓水还是电导不合格水?
其实为了节能考虑是可以回去的

指的是二级反渗透过程中排出的电导不合格的水
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-17 00:03:20 来自手机 | 显示全部楼层
你可以做其他用途,再滤一次没有必要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-17 10:00:12 | 显示全部楼层
其实,一级RO的浓水肯定是要排放点的,主要是根据的设备设计回收率来确定,至于二级的浓水可以完全回输到一级RO,二级RO,中间水箱!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 09:23:58 | 显示全部楼层
我认为应该根据二级浓水水质情况,综合考虑利用情况。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-25 22:32:27 | 显示全部楼层
二级浓水可以回原水罐
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-26 00:01:18 | 显示全部楼层
这样的利用,不妥当。

点评

这样的水系统设计是否合理?(回帖有奖) https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37551&fromuid=23330 可以参考这个帖子  详情 回复 发表于 2013-10-26 08:38
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-10-26 07:23:08 | 显示全部楼层
没必要

点评

可以回收的,二级浓水排放可以直接回到一级RO前面!  详情 回复 发表于 2013-10-26 08:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-26 08:34:22 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2013-7-8 11:25
一般是“不合格水”可以返回到一级RO,但“浓水”直接排掉,二级“浓水”应该比一级RO的进水电导等指标更高 ...

二级的浓水电导率肯定比一级浓水电导率低,一级浓水的排放是根据回收率调节阀门的开关的!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-26 08:35:56 | 显示全部楼层
fsyylf 发表于 2013-10-26 07:23
没必要

可以回收的,二级浓水排放可以直接回到一级RO前面!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-26 08:38:21 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-7-8 11:40
产生的废水是指什么水?
是指的浓水还是电导不合格水?
其实为了节能考虑是可以回去的

这样的水系统设计是否合理?(回帖有奖)
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 1&fromuid=23330
可以参考这个贴子,以前讨论过了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-26 08:38:48 | 显示全部楼层
神魔鬼道仙灵 发表于 2013-10-26 00:01
这样的利用,不妥当。

这样的水系统设计是否合理?(回帖有奖)
https://www.ouryao.com/forum.php? ... 1&fromuid=23330
可以参考这个帖子
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-26 08:41:09 | 显示全部楼层
表面是再次利用了水,其实,动力消耗很大,可能成本花费更大,不划算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-28 15:36:06 | 显示全部楼层
可不可以这样理解呢,这个二级的浓水是经过二级膜选择后通不过的,你现在回到非要强制回到二级反渗透,你这不是难为二级反渗透膜吗,小心它罢工哈   但是一级RO以前,一般人可能就没什么好问的了,也比较环保了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 06:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表