某洁净区房间自净时间符合要求,说明尘埃粒子数已符合规定,那还需要再做粒子检测项目吗?请教大家
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 16:17:06 | 显示全部楼层
自净结束后,是否能达到洁净级别要求,要有验证数据说明。
如果法规要求在线监测,那就还是要监测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 16:18:13 | 显示全部楼层
默子 发表于 2013-6-20 16:17
自净结束后,是否能达到洁净级别要求,要有验证数据说明。
如果法规要求在线监测,那就还是要监测

你们是怎么做自净时间验证的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-20 16:20:40 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-6-20 16:18
你们是怎么做自净时间验证的

问得好
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 16:31:10 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-6-20 16:18
你们是怎么做自净时间验证的

yuan教授,起哄哈。。。。
自净时间验证,我们只测最远处送风口,分别在自净开始10min 20min 30min监测尘粒数
每年再验证时30min自净时间尘粒数都能达到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 16:32:52 | 显示全部楼层
自净时间要不要测微生物呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 16:35:45 | 显示全部楼层
正常先测粒子,后测自净时间
你都不知道你的粒子合不合格,就测自净时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 16:36:23 | 显示全部楼层
微生物不用测了,只测尘埃粒子,一般10分钟,10分钟不达标就继续延长20、30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 16:40:37 | 显示全部楼层
默子 发表于 2013-6-20 16:31
yuan教授,起哄哈。。。。
自净时间验证,我们只测最远处送风口,分别在自净开始10min 20min 30min监测尘 ...

与其这种不如选择换气次数最少的那个房间反倒合理点
再问一下自净时间验证就只做一个房间有点说不过去吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 16:41:02 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-20 16:35
正常先测粒子,后测自净时间
你都不知道你的粒子合不合格,就测自净时间

那你说是粒子合格再测自净时间呢还是不合格再测呢?
空调系统什么时候需要自净?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 16:41:40 | 显示全部楼层
向来痴 发表于 2013-6-20 16:36
微生物不用测了,只测尘埃粒子,一般10分钟,10分钟不达标就继续延长20、30

这个还是要测的吧,包括沉降菌,温湿度都要测吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 16:43:00 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-6-20 16:40
与其这种不如选择换气次数最少的那个房间反倒合理点
再问一下自净时间验证就只做一个房间有点说不过去吧

这个根据个人家的空气净化系统来定吧。。。我们的房间是由工程部来定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 16:43:52 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-6-20 16:40
与其这种不如选择换气次数最少的那个房间反倒合理点
再问一下自净时间验证就只做一个房间有点说不过去吧

另外,做自净时间测试,每一个房间做。。。可以实现吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 17:30:03 | 显示全部楼层
默子 发表于 2013-6-20 16:43
另外,做自净时间测试,每一个房间做。。。可以实现吗?

现实不现实的不紧要,紧要的是官方认可
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-20 17:54:16 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-6-20 17:30
现实不现实的不紧要,紧要的是官方认可

意识是不管实际上做不做得到,只要文件上你体现是这么做的就可以了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-20 18:00:43 | 显示全部楼层
默子 发表于 2013-6-20 16:41
那你说是粒子合格再测自净时间呢还是不合格再测呢?
空调系统什么时候需要自净?

刚刚听完培训,做自净时间验证是要释放标准粒子的。要达到标准的100倍浓度。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-20 18:08:35 | 显示全部楼层
自净时间就是人员撤离以后洁净区由动态粒子数达到静态粒子数,是反映HVAC的能力,粒子是关键指标啊,当然要检测了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-6-20 19:01:53 | 显示全部楼层
现做洁净级别确认,自净时间确认,动态测试,不一样性质吧,都要做。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-21 08:15:29 | 显示全部楼层
默子 发表于 2013-6-20 16:41
那你说是粒子合格再测自净时间呢还是不合格再测呢?
空调系统什么时候需要自净?

粒子测试都不合格,自净时间怎么能合格?
一般都是竣工后或重大变更后做一次(系统停止一段时间,再重新开启)即可,定期进行清场后的自净时间(动态到静态)测试
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-21 09:02:26 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-21 08:15
粒子测试都不合格,自净时间怎么能合格?
一般都是竣工后或重大变更后做一次(系统停止一段时间,再重新 ...

额,,,,这个理解是怎么来的?
自净时间主要就是在测试在车间一段时间不生产,空调系统因意外停止运行一段时间后进行自净多长时间能使洁净级别达到预定要求,你的粒子数本身是合格的,再做自净,能说明你系统的自净能力吗?
我们做的是从动态结束开始自净达到静态的要求。。。像开羽说的释放标准粒子达到标准的100倍浓度后进行自净时间测试也很有说服力
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-23 21:41

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表