发表于 2013-5-31 16:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
净化空调系统验证的时候,大家是否做过新风比的验证?
单选投票, 共有 566 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-31 17:12:53 | 显示全部楼层
有必要做一下!一般在SAT调试的时候,就会做了啊, 不需要等到验证再做,验证的话,也就是一个附件而已!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-31 21:37:29 | 显示全部楼层
同意楼上的看法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-1 07:01:17 | 显示全部楼层
新风比的调节需要与排风联动,会影响送风系统的平衡必须结合SOP做验证确认
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-7 09:49:28 | 显示全部楼层
能做就做做喽,空调系统安装后,可以做下。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:56:04 | 显示全部楼层
彩虹 发表于 2013-6-7 09:49
能做就做做喽,空调系统安装后,可以做下。

如果做的话也应该是在空调调试完成后再做是不是更好。我个人认为算一下就可以了,新风比的计算不确定性太多了,大家做一般是如何做的呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 08:33:48 | 显示全部楼层
好好学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-9 09:26:45 | 显示全部楼层
新风量在做HVAC系统的设计的时候就已经确定了,在验收的时候测试一下就可以了。其对产品质量的影响是间接的或不影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-10 11:49:53 | 显示全部楼层
这个再设计的时候都已经定下了 又经过第三方检测验收 不过能够做一下更好
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 21:36:02 | 显示全部楼层
在空调系统设计时就需考虑,因为他对换气和春秋两季换热起到了决定性的作用,一定要考虑设计时比例放大一些,建议最大可做到50%
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-21 23:19:54 | 显示全部楼层
这个很重要,可影响到系统性能指标以及能耗等等
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-29 08:39:04 | 显示全部楼层
这个验证还真有点难度,调试结束后会有写微调,但验证真的不知道如何入手
有没有什么思路
分享一下
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:41:28 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-29 08:39
这个验证还真有点难度,调试结束后会有写微调,但验证真的不知道如何入手
有没有什么思路
分享一下

其实如果需要测的话也不是很难,新风口安装一个流量计,总送口安装一个流量计,计算一下就可以了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-6-29 08:51:28 | 显示全部楼层
首先要看设计的新风量够不够
影响新风量的因素主要有排风漏风量,人员舒适度,
其次确认实际新风量是否够,这就需要用风速仪或皮托管测量,但是误差会很大
最后定一下新风电动阀门和手动阀门的位置

新风定下来了,新风比也就固定了吧,冬夏应该也是一样的
个人认为一般15%-30%比较合理,小了人员舒适度不够,大了浪费能源
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2013-6-29 09:02:07 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-6-29 08:51
首先要看设计的新风量够不够
影响新风量的因素主要有排风漏风量,人员舒适度,
其次确认实际新风量是否够 ...

这些在设计的时候要考虑全面了才行呀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 15:09:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 PAO4发烟用油 于 2014-4-7 15:12 编辑

看你的排风系统了。
好多是定风量的,新风比很小,氧气(车间操作人员的新风需求)足够就好了。里面的高效过滤器要保证其完整性,泄漏率合格。每半年一检测。由于净化车间好多都是有压力梯度,稳定的压力梯度要求很重要。新风老变来变去,排风系统的自控系统又做的不是很好的话,车间的压力保持系统就毛病多了去了。我见过的都是5~10%的新风比,都是很小的。还要考虑节能啊。灌装线A级都是很小的新风比,搞不好低于5%,反正HEPA、ULPA空气过滤器都是经过严格的测试的,不漏,不泄露。
也有使用变风量的,比如压片车间的定点的排风系统,排风点,有的每个排风点不是常常排风,都是波动的,那为了维持车间的稳定压力,这样送风也就使用VAV变风量系统了。送风式含一定量新风的处理风,VAV变送风量,新风也就是变化的了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 10:37:56 | 显示全部楼层
做了,只为心中有数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-29 12:47:46 | 显示全部楼层
按设计院的设计进行新风量的确认,属于GEP范畴,不需要验证的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:50:28 | 显示全部楼层
zhaoweidavis 发表于 2014-8-29 12:47
按设计院的设计进行新风量的确认,属于GEP范畴,不需要验证的。

做一做心里有底。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-29 12:54:49 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2014-8-29 12:50
做一做心里有底。

在SAT时测试确认
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 00:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表