蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3646|回复: 15
收起左侧

[内外部检查] 来自《毒手药王》发的药品GMP认证现场检查不合格项目情况

[复制链接]
药士
发表于 2013-5-26 14:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
其中一条不符合项为:   103车间冷库的温度、湿度控制仅在每天进行两次记录,无法进行连续监测;(58
而新版GMP(2010修订)第五十八条 仓储区的设计和建造应当确保良好的仓储条件,并有通风和照明设施。仓储区应当能够满足物料或产品的贮存条件(如温湿度、避光)和安全贮存的要求,并进行检查和监控
法规没有规定需进行连续监测,大家怎么看呢?是不是把所有的温湿度计换成具有连续自动记录监测功能的监测仪器?那么洁净区的呢?还有培养箱有的仅仅为自动显示,是不是也要自动连续记录呢?纠结!!!
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-5-26 14:37:28 | 显示全部楼层
沙发自己坐了,自动连续记录更能说明关键指标的监测情况,与规定的符合情况,关键点应使用有效的控制方法,但感觉不应作为不符合项。可以给企业提出建议使用连续温湿度记录来控制冷库的温湿度。

点评

冷库、阴凉库,储存物质特殊,需要计算MKT。 如果没有联系温湿度记录,根本就没有办法比较MKT。  发表于 2013-5-26 15:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-26 14:47:24 | 显示全部楼层
我们的冷库的温度、湿度控制在每天进行两次记录,以后一定会上连续自动记录监测功能的监测仪器。

点评

这个自动监控是未来的发展趋势,自动化可以降低人为差错,做到时时监控,作为不符合项有点牵强;按风险管理分析也不该作为不符合项,除非该公司的稳定性实验结果为超出(冷库一般2-10度),产品质量指标发生偏移  发表于 2013-5-26 15:14
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-26 15:05:26 | 显示全部楼层
验证温湿度最差时间点人工记录即可,多少次要评估

点评

无法进行连续监测,我的理解是必须安装在线温湿度记录仪,连续监测,自动记录。  发表于 2013-5-26 15:21
不符合项为: 103车间冷库的温度、湿度控制仅在每天进行两次记录,无法进行连续监测;(58)  发表于 2013-5-26 15:18
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:22:57 | 显示全部楼层
这样说来我现在的公司,前公司没有一家是符合要求的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-26 15:41:29 | 显示全部楼层
第5条也没要求连续监控呀,如果这算缺陷,那还真不好弄。

点评

也好办,全换连续检测。我们无所谓,估计老板都有意见  发表于 2013-5-26 16:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-26 15:50:25 | 显示全部楼层
检查猿故意写的

点评

你是说检查员和自动温湿度记录仪器的老板有亲戚?  发表于 2013-5-26 16:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-26 15:52:02 | 显示全部楼层
温湿度是否在线监控要根据风险评估:
  1. 稳定性恒温恒湿箱:如果出现故障,几年的样品将不知道如何处置,不但要在线记录温湿度,一旦出现问题,还要报警到管理人员。
  2. 冷库:储存物料对高温敏感,如果超过温度,将引起分解,因此一定要设置在线记录。
  3. 普通化工品库:所储存物品对温度不敏感,只需要记录即可。
  4. 。。。。。。

建议把你家是否需要设置在线记录的设施进行风险评估后再做决定,看看风险是否可以接受。

点评

冷库:储存物料对高温敏感,如果超过温度,将引起分解,因此一定要设置在线记录。 超过多少度、多长时间要有数据支持吧?稳定性试验应该能支持每天两次的结果  发表于 2013-5-26 16:11

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
四叶花 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-26 20:40:41 | 显示全部楼层
阴凉库呢?不是风险评估就能够解决的...
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-27 09:15:28 | 显示全部楼层
阴凉库测试下停电或空调系统不能正常运行多少小时,库房依旧能保持20度以下。加在线记录对企业来说难度大吗?可以多个库房一套控制系统。
其实阴凉库是中国概念。

点评

验证时候模拟故障?停电时备用发电机随时可以启动。不存在这个问题  发表于 2013-5-27 11:52
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-29 11:06:08 | 显示全部楼层
阴凉库在每日温度最高时监测合格,且温度控制不出现故障的情况下是不是就能保证了?

点评

我说能保证没用,检察官认可才行。  发表于 2013-5-29 12:19
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-29 15:47:35 | 显示全部楼层
怎么越来越麻烦了。o(︶︿︶)o 唉

点评

确保各个环节均能保证药品质量,意愿是好的,实施起来难!  发表于 2013-5-29 22:14
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-29 16:03:08 | 显示全部楼层
个人觉得冷库是应该有的,毕竟里面的样品是对温度敏感的,而且大多数时间库里温度与外界温度相差较大,一旦出现故障你可能根本不知道(比如说每天晚上都停电几个小时),那对样品的质量风险是非常高的(最关键是没有可检测性)。
而且超出温度规定本身可以作为偏差,至于是大偏差还是小偏差,完全取决于温度、时间等对产品产生的影响,而且这种影响还是Case by case的,你很难用简单的评估来说明,建议您在加装电子温湿度记录系统的同时加装报警系统,而且是那种能够电话、短信的。

点评

这个是发展趋势  发表于 2013-5-29 22:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-29 16:11:25 | 显示全部楼层
药品GMP指南,质量控制实验室与物料管理分册,P332
K. 冷库
指温度要求在2 ~8℃的仓库。冷库应有温度监控设施或系统,能够确保库内温度控制在要求的范围内,并对温度进行实时监测和调控,该温度监控设施或系统应经过适当的确认。对于冷库操作的一些基本要求如下:
……
冷库应安装对温度进行自动调控、自动监测和自动记录及自动报警的系统,自动监测、记录和报警系统应配套ups不间断电源,保证记录的连续性及报警的及时性。

我当时看指南上的这段话,觉得就是强质性要求,得安装自动监控系统,像EMS那样的。GMP条款上的确没有写得那么明白,但指南上写的相对明白,不过指南不是检查的依据,但要是检查员就盯上了就这么认为,也着实没有办法呀

点评

检查员不能拿指南作为检查依据,如果某些检查员就这么认为,你有没有充足的理由证明一天记录两次就可以保证仓库是温湿度受控,这样给你作为不符合项提出也是没办法。  发表于 2013-5-29 22:23
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-5-31 10:44:50 | 显示全部楼层
GSP已要求连续监测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-14 12:47:59 | 显示全部楼层
同意前面观点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 23:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表