由于我们没有风量罩,用风速仪测得一B级区的两个高效层流罩平均风速为1.9m/s,两个层流罩的尺寸为1260*630,照测得风速计算送风量达10000,但此区域的空调额定风量为4000m3/h,请教一下怎么回事
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 15:16:45 | 显示全部楼层
你怎么算的?我算的结果才5000多点啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 15:32:25 | 显示全部楼层
1、检查一下风速仪校验期是否在有效期内;
2、风速的测量方式是否正确?离HEPA多远?
3、平均风速是怎么得来的?
4、两个层流罩的尺寸为1260*630是指一个HEPA,还是两个?
5、如果风速没有问题的话,那么你这个房间就不需要这么大的风速,有没有调整送风阀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 15:32:28 | 显示全部楼层
1、检查一下风速仪校验期是否在有效期内;
2、风速的测量方式是否正确?离HEPA多远?
3、平均风速是怎么得来的?
4、两个层流罩的尺寸为1260*630是指一个HEPA,还是两个?
5、如果风速没有问题的话,那么你这个房间就不需要这么大的风速,有没有调整送风阀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 15:37:18 | 显示全部楼层
风速是怎么测的,距离高效的高度是多少,是否有引风管,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 15:40:36 | 显示全部楼层
层流罩风速不太可能是1.9m/s,GMP也只是0.36-0.54,不是漏了,就是仪器问题,人员测量计算问题

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-17 15:48:31 | 显示全部楼层
肯定是在高效过滤器附近测的,6楼讲得是操作面的风速。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 16:07:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-17 16:11:43 | 显示全部楼层
可能是测量的问题,测的结果不在合理的范围内。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-17 22:18:05 | 显示全部楼层
对于乱流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量。
对于安装过滤器的风口,根据风口形式可选用辅助风管,即用硬质板材做成与风口内截面相同、长度等于2倍风口边长的直管段,连接于过滤器风口外部,在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于6点均匀布置测点,用热球风速仪测定各点风速。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-18 08:44:13 | 显示全部楼层
1260*630是指一个HEPA,并且测了5个点,距散流板下方约30cm,平均风速测得就有1.9
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 04:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表