你们安装空调送风系统报警系统了吗,是什么情况下报警
是对送风过滤器漏了或堵了报警吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 11:16:04 | 显示全部楼层
我们还未安装。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-23 11:24:31 | 显示全部楼层
压差报警或风速报警
压差报警就是关键房间安装压差表,设定一定的范围,超出范围说明机组出现问题,频率或者相关机组未开等
风速报警安装在送风主管上,在开机同时可以了解到送风的风速是否在正常范围内,因风管内的各点风速均不相同,且没有一个点可以代表真实的数据,所以该数据只是变化的参考值,而不是实际的总送风速

当然如果怕麻烦怕花钱,每天开机后巡视一圈初中效压差和洁净区压差是否正常,一样可以达到监测效果,只是不是实时报警罢了

点评

支持一下!  详情 回复 发表于 2013-4-23 15:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 11:28:36 | 显示全部楼层
高风险产品支持实时报警。
其它的产品,看着评估吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-23 11:44:18 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 12:01:37 | 显示全部楼层
没有安装!学习下!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-23 13:04:33 | 显示全部楼层
谁有纠正与预防措施管理规程谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 13:40:54 | 显示全部楼层
有没有必要呀 先学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 14:06:11 | 显示全部楼层
我们还没有装 学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 14:47:32 | 显示全部楼层
没有安装!学习下!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 15:58:55 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-4-23 11:24
压差报警或风速报警
压差报警就是关键房间安装压差表,设定一定的范围,超出范围说明机组出现问题,频率或 ...

支持一下!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-26 16:39:08 | 显示全部楼层
活性碳传递窗没有净化设施能行吗,如果有污染高效啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-3 16:23:15 | 显示全部楼层
现在空调系统智能化程度很高
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-1 03:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表