蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5327|回复: 19
收起左侧

[大容量] 无菌制剂生产中传送带的要求?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-3-20 20:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
无菌产品生产过程中传送带的设置问题:大容量西林瓶终端过度杀灭灭菌工艺的产品,轧盖在D级背景下的A级进行,轧盖后产品经传送带传送至灭菌前室。传送带能否在灭菌前室(一般控制区)与轧盖间(D级)间穿越。
GMP附录1    无菌药品   三十六条:除传送带本身能连续灭菌外,传送带不得在A/B级洁净区与低级别洁净区之间穿越。
如此,在上述情况下,如级别确认和动态环境监测均能符合要求,则可以穿越。理解是否正确?
望各位指教。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 20:42:05 | 显示全部楼层
把传送带做成分段式的,D级区一段,一般区一段。
传送带洞口的压差维持很重要,应重点监控。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 20:42:45 | 显示全部楼层
第三十六条     除传送带本身能连续灭菌(如隧道式灭菌设备)外,传送带不得在A/B级洁净区与低级别洁净区之间穿越。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-3-20 20:44:56 | 显示全部楼层
肯定要分段,输液也都要求分段了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 20:52:02 | 显示全部楼层
分段是必须滴,虽然你的产品可以最终灭菌,但是在灭菌前仍要控制微生物负荷,如果你的一般区是CNC区域的话,也可以接受

点评

控制但不分级区域  详情 回复 发表于 2013-3-21 20:31
悄悄的问一下“CNC”是?  发表于 2013-3-20 21:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 20:53:34 | 显示全部楼层
分段式比较好,不纠结
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:10:50 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-3-20 20:42
第三十六条     除传送带本身能连续灭菌(如隧道式灭菌设备)外,传送带不得在A/B级洁净区与低级别洁净区之 ...

烦得狠,懒得敲那几个字了

点评

要想穿越只能用隧道式灭菌设备 所以你还是分段吧  详情 回复 发表于 2013-3-20 21:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:16:18 | 显示全部楼层
多请各位的回复。{:soso_e183:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 21:45:46 | 显示全部楼层
必须分段,行话叫过桥。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 21:55:08 | 显示全部楼层
dxkghostfire 发表于 2013-3-20 21:10
烦得狠,懒得敲那几个字了

要想穿越只能用隧道式灭菌设备
所以你还是分段吧

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 22:41:23 | 显示全部楼层
当然可以,保持D区对CNC的压差梯度就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-21 20:31:07 | 显示全部楼层
wolaichaziliao 发表于 2013-3-20 20:52
分段是必须滴,虽然你的产品可以最终灭菌,但是在灭菌前仍要控制微生物负荷,如果你的一般区是CNC区域的话, ...

控制但不分级区域
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-23 09:30:35 | 显示全部楼层
可以增加缓冲,分段也可以,压差梯度一定要保证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-23 22:26:45 | 显示全部楼层
不要缓冲间要的不??

就把传送带做成分段式的,保证压差梯度,这样做到底行不行??

点评

问题66:轧盖完成或灌装封口完成传出通道是通过缓冲还是加装层流送风传出?  答:如果是相邻级别不用加装层流,如果是D 级和B 级之间,应该加缓冲或者层流。因为压差过大有可能造成气流倒灌。  详情 回复 发表于 2018-2-11 13:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-24 09:27:40 | 显示全部楼层
碧水蓝天 发表于 2013-3-23 22:26
不要缓冲间要的不??

就把传送带做成分段式的,保证压差梯度,这样做到底行不行??

应该可行
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-11 13:57:58 | 显示全部楼层
碧水蓝天 发表于 2013-3-23 22:26
不要缓冲间要的不??

就把传送带做成分段式的,保证压差梯度,这样做到底行不行??

问题66:轧盖完成或灌装封口完成传出通道是通过缓冲还是加装层流送风传出? 
答:如果是相邻级别不用加装层流,如果是D 级和B 级之间,应该加缓冲或者层流。因为压差过大有可能造成气流倒灌。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2018-2-11 14:02:08 | 显示全部楼层
一般都分段;
你如果灭菌前室达到D级的要求也是不可以的,更重要的是既要到达D级,同时还要按D级管理。如果做得到,当然可以穿越;
但是反过来提高灭菌前室区域的洁净度,应评估不应该对高级别(比如D级)的环境造成影响(HVAC共用),同时提高级别,也增加了相应的管理成本;
所以还是建议做分段操作。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-1 22:33:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-29 12:17:30 | 显示全部楼层
学习一下,感谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-10 14:34:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 Qiang.T 于 2023-7-10 14:45 编辑

可以的  跟洗瓶间和理瓶间的概念相同。或者轧盖间到理瓶间的概念相同。最后轧盖完成后的那一段网带在D级车间背景环境下直接穿墙至理瓶间。理由动态的D级是不控制微生物和粒子的相当于CNC。因此在生产过程中可以视为相同等级的环境。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 23:40

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表