蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 785|回复: 9
收起左侧

洁净区风量测试

[复制链接]
药徒
发表于 2023-10-23 10:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
风量测试 万级和十万级我们是用的风量仪,但是具体是怎么测有相关标准规定吗?比如测多少次,测试条件等等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-23 10:25:04 | 显示全部楼层
啊?风量罩罩住,数值浮动稳定就可以读数了啊,测多少次看自己啊,不确定可以测三次取平均值,测试条件动态啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-23 10:32:59 | 显示全部楼层
有文件要求的,不然外检用的什么标准呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-23 10:38:39 | 显示全部楼层
测一次就好了,风量基本没有大的变化(除非硬件实在有问题),前段时间测了一个二十年的食品厂,上午和下午测试数据基本一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-23 10:56:22 | 显示全部楼层
不都是参照:GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》和 洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015 的吗,我们一般会测两次去看差距大不大,测试条件一般是静态。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-23 11:14:44 | 显示全部楼层
廖旭 发表于 2023-10-23 10:38
测一次就好了,风量基本没有大的变化(除非硬件实在有问题),前段时间测了一个二十年的食品厂,上午和下午 ...

哇 谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-23 11:15:09 | 显示全部楼层
q54528 发表于 2023-10-23 10:56
不都是参照:GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》和 洁净厂房施工及质量验收规范 GB51110-2015 的吗 ...

好的,明白啦,谢谢
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 2023-10-23 13:23:35 | 显示全部楼层
宝儿姐你来了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-23 14:24:17 | 显示全部楼层
宝儿姐 第六季会不会讲你呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-23 15:07:15 | 显示全部楼层
测试次数没有要求,测试状态也没有要求,静态动态都可以,只要满足换气次数就行。
专业洁净室检测,严工 15151520887
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-12 10:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表