现在药品检验要重新设计微生物实验室,单位说是找了个专业的设计,但看了设计图,我晕了
1.微生物实验室里面的门大小有规定吗?是900mm?
2.一更二更直接用更鞋凳隔开,而不是独立的房间
3.一更是换鞋、换衣、洗手,二更换洁净服,缓冲室是消毒
4.微生物限度检查室与阳性菌室要两套独立的通风系统,即外机都是独立?   
先感谢,各大神的指点指正                                                      
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-10-19 11:06:24 | 显示全部楼层
1、900mm是标配,实际可以自己改。
2、3这么看,相当不合理。
4、外机独立是必须的

点评

第4点,如空调是全新风系统是否就不需要独立的空调系统?  详情 回复 发表于 2018-12-25 11:37
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-19 11:11:39 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2018-10-19 11:06
1、900mm是标配,实际可以自己改。
2、3这么看,相当不合理。
4、外机独立是必须的

那应该都是独立的房间,各自的功能是:一更是换鞋、换衣、洗手,二更换洁净服,缓冲室是消毒?  是这样吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-19 11:29:48 | 显示全部楼层
如果只是微生物实验室,直接找个施工单位做掉就好了,这点东西还要设计不是浪费钱吗。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-19 11:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
lszeric 发表于 2018-10-19 11:29
如果只是微生物实验室,直接找个施工单位做掉就好了,这点东西还要设计不是浪费钱吗。

没办法,找不到施工单位,医药设计院嫌弃我们工程量太少了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-10-19 11:48:24 | 显示全部楼层
据说,外国有直接一间房,把一更二更合并,并用凳子分隔,然后进入洁净室的。但那应该只是一般D级区,象阳性检测这样的,一二更不能合并啊。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-10-19 11:55:50 | 显示全部楼层
微生物实验室要好好规划一下的,洁净级别、物流与人流分离、空调模式、洁净区消毒以及以后的工作开展等都需要考虑,可以让你们的微生物实验室人员进行前期规划一下,网上有很多布局图,都可以借鉴
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-19 11:57:11 | 显示全部楼层
你在哪个省哪个市,如果近,我帮你搞定。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-10-19 12:07:50 | 显示全部楼层
lszeric 发表于 2018-10-19 11:57
你在哪个省哪个市,如果近,我帮你搞定。

你这个到位!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-10-19 12:08:27 | 显示全部楼层
jianzhu0123 发表于 2018-10-19 11:11
那应该都是独立的房间,各自的功能是:一更是换鞋、换衣、洗手,二更换洁净服,缓冲室是消毒?  是这样吗 ...

一更脱,二更穿比较好!无菌的话,再加一更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-19 13:22:25 | 显示全部楼层
我目前正在做质检中心筹建,我自己都会设计平面了。有问题随时问我,微nafdac
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-19 17:03:01 | 显示全部楼层
千万不要相信设计院和施工单位,设计院只能给个框架你,施工单位能省事就省事,说起来都是泪啊,我是实验室建好后接管实验室的,都是按设计图纸和施工单位做的,后面试验各种不方便,不合理,只好改造,好好的墙面都是补丁,自己要找好资料,想好需求,施工过程中要反复确认,要是有工程部更好,好好沟通,要不最后,麻烦的还是自己
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-19 17:13:12 | 显示全部楼层
1.根据自己需求来,900mm没有问题。
2.不合理。
3.功能设计没问题。
4.必须的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-10-20 16:54:50 | 显示全部楼层
第四条,两个实验室共用一套空调系统也是可以的,但必须是全新风系统,不会相互影响,只是太不节能了。最好还是分开两个独立的空调系统,如果空调机组实在布置不开,才合用一套。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-20 18:45:13 | 显示全部楼层
lszeric 发表于 2018-10-19 11:57
你在哪个省哪个市,如果近,我帮你搞定。

能帮我看下图吗,感谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-20 18:45:56 | 显示全部楼层
nafdac 发表于 2018-10-19 13:22
我目前正在做质检中心筹建,我自己都会设计平面了。有问题随时问我,微nafdac

能帮我看下图吗?感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-25 09:02:56 | 显示全部楼层
关于第4点,微生物限度检查室与阳性菌室要两套独立的通风系统,是哪里的规定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-25 11:37:35 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2018-10-19 11:06
1、900mm是标配,实际可以自己改。
2、3这么看,相当不合理。
4、外机独立是必须的

第4点,如空调是全新风系统是否就不需要独立的空调系统?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-28 14:05:29 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2018-10-20 16:54
第四条,两个实验室共用一套空调系统也是可以的,但必须是全新风系统,不会相互影响,只是太不节能了。最好 ...

全新风,那不相当于两套独立的送风系统?你都直接不回风了,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-28 14:07:24 | 显示全部楼层
cgc717 发表于 2018-12-25 11:37
第4点,如空调是全新风系统是否就不需要独立的空调系统?

这个不好说,如果两个实验室温湿度要求相差大,怎么控制温湿度?而且,全新风,那真的是有钱,还不如搞一套挂在隔层的小型空调机组,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-4 16:48

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表