蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3474|回复: 9
收起左侧

[压缩空气] 【求助】关于压缩空气悬浮粒子

[复制链接]
药徒
发表于 2016-11-21 10:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本公司压缩空气系统:螺杆空压机-储气罐-一级过滤(3微米)--冷干机--二级过滤器(1微米)--三级过滤器(0.01微米)--用气点。我们现在在用气点检测悬浮粒子时,悬浮粒子严重超标,前面一级、二级、三级过滤器滤芯今年7月份刚刚更换。请问各位有经验的老师们,我该从哪里找原因,该如何解决悬浮粒子超标问题,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 16:36:40 | 显示全部楼层
我们之前做过也被老师质疑过,理由是同一管道出来的为什么按不同标准确认。做悬浮粒子检测,我们买的压力扩散器,但使用效果一般,后来自己做的缓冲瓶,就是不知道检查的时候会不会被认可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-21 11:26:12 | 显示全部楼层
压缩空气悬浮粒子及微生物符合使用点级别即可!
也就是说如果你是用于D级环境的压缩空气,只要符合D级标准即可,当然如果是在局部A级的环境下使用,就必须符合A级标准。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-11-21 11:47:02 | 显示全部楼层
管道清洁不彻底,末端又没有过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-21 11:47:42 | 显示全部楼层
楼上回答的都是啥啊

如果所有用气点都有问题,那肯定是过滤器有问题了
如果是个别用气点有问题,应当针对性查找原因
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-11-24 13:49:47 | 显示全部楼层
悬浮粒子检测仪你需要前面安装减压阀,是压缩空气流量和你的悬浮粒子检测仪的规定流量一致。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-18 11:47:10 | 显示全部楼层
向来痴 发表于 2016-11-21 11:26
压缩空气悬浮粒子及微生物符合使用点级别即可!
也就是说如果你是用于D级环境的压缩空气,只要符合D级标准 ...

我们公司也是这样的管理,但是现在有些老师有些不认可了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-15 10:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
浦发精英喙公主 发表于 2019-3-18 11:47
我们公司也是这样的管理,但是现在有些老师有些不认可了。

有被问过,主要是考虑与产品接触时间
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-7 19:27:44 | 显示全部楼层
就是在C/D级使用,但接触产品。这种洁净压空的悬浮粒子和浮游菌该怎么制定标准呢?好像只是不低于背景环境也不太合理,毕竟接触产品了。但检测浮游时又会暴露在C/D级环境中。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-8 11:20:40 | 显示全部楼层
但检测浮游时又会暴露在C/D级环境中。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-29 22:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表