蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 72308|回复: 188
收起左侧

[空调系统] 空调系统在停产是低频运行是否可以?

  [复制链接]
药生
发表于 2015-11-23 13:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前生产车间的空调系统在不生产时对空调系统进行降频运行。只要保持房间对一般区有正压就可以了,然后生产前转换到正常的频率。但后来有一些说法,就是空调在任何时候都需要按生产条件进行运行,不能降低频率,因为没有办法保证各洁净级别。但最近又有许多人说这样做可能有些不现实,很多企业都做不到,应该实事求是,只是在降频运行时做一些验证工作就可以了。不知道那种说法正确。
单选投票, 共有 1258 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
按自己做过的项目经验,可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-8-27 13:58:55 | 显示全部楼层
彩蝶嘭嘭 发表于 2015-11-24 14:00
一直开着不用电啊,反正生产前都有大清场,能搞干净符合生产要求就行

空调停了在生产前大清场就行了?空间消毒、环境监测等度要做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-5-14 10:26:28 | 显示全部楼层
蹲一个  学习学习
我们是没有降频的,风险不是谁可以保证的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-3-18 11:40:51 | 显示全部楼层
有一个老掉牙的帖子被翻出来了。

值班模式已经被官方认可的,其安全性需要企业自己去验证,比如多久的停产可以用值班模式,或者是值班模式最多可以维持多久,超过时间视同停机。

每个车间的值班模式,都是需要单独验证的。至于值班模式需不需要保持洁净度的问题,值班模式本来就不符合洁净室的要求,那为什么需要去做洁净度的检测呢?主要还是需要做基于车间生产特点的验证,比如固体车间,车间内无时无刻都存在中间产品,那么中间产品在值班模式如何存放?这个需要考虑的。相反无菌产品车间,不会有产品过夜,或者是未密封产品过夜。这样就更加不会有风险,

值班模式是为了保持车间的相对洁净,采取低频模式,保证洁净车间内和外部的正压差,确保车间外的空气不会进入车间里面。车间内部循环的空气是经过净化的,在无人的车间,洁净度是不会有问题的,换气次数的设定,是因为有人或者设备在运转,造成车间内部气流的变化。

什么国外的自动控制技术,在现在,已经不是什么难题,无菌制剂产品,只要老板愿意花钱,做黑灯工厂也不是不可能。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-13 09:43:55 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-24 20:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
可以降低频率,但必须要做验证
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-12 18:47:26 | 显示全部楼层
2023版的GMP指南中,已经明确可以采用晚间(节能)模式。但这已经没有先进性了,国外的智能洁净室控制系统(ICCS),在生产过程中就能过运用节能模式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-11 13:13:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-25 18:56:14 来自手机 | 显示全部楼层
降频的话房间的压差梯度还是要保证的,要保证最低的换气次数。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-21 16:22:21 | 显示全部楼层
新版GMP指南中已经明确了可以使用晚间(节能)模式,但这个晚间模式时需要开发的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-18 18:19:34 | 显示全部楼层
风险低的产品采用
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-27 14:39:55 | 显示全部楼层
wyk13781931124 发表于 2022-7-22 17:17
你们都停产了为什么不停机呐,停机还能节能,重启生产时重新做验证就行了。

又想停,又懒得做验证才会矛盾
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-14 17:27:15 | 显示全部楼层
不同洁净级别做不同的要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-22 16:53:23 | 显示全部楼层
swylove1987 发表于 2015-11-23 15:43
换低频之后压差会不会受影响?个别房间是否会倒灌?

同级别功能间设置压差梯度的目的是防止生产操作时阐释交叉污染,但是没有生产操作,并且彻底清场的情况下,同级别不同功能间可以平压或压差倒转。只要下次生产操作时恢复压差梯度就可以保证不会造成交叉污染。洁净室有时间隔离的说法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-21 10:01:15 | 显示全部楼层
目前我们生产时采用正常模式运行,下班后,车间内无人员状态下采用值班模式,也就是降低频率下运行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-20 20:47:06 | 显示全部楼层
应该可以低频运转,开值班风机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-22 17:17:28 | 显示全部楼层
你们都停产了为什么不停机呐,停机还能节能,重启生产时重新做验证就行了。

点评

又想停,又懒得做验证才会矛盾  详情 回复 发表于 2023-2-27 14:39
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-6-30 22:04:28 | 显示全部楼层
需要通过验证
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-6-24 16:38:51 | 显示全部楼层
新的GMP指南中将会提出节能模式的概念
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-11 06:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表