发表于 2015-9-30 08:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
昨日高效检漏厂家对本厂所有高效进行检漏,检漏期间边框发生泄漏,后第三方工作人员解释其只检测面板无需检测边框,药监局那边可以通过。
我想请教一下是否真的这样,有法规文件规定吗,如有能否告知谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 10:46:44 | 显示全部楼层
两个字  干他  明摆着忽悠人呢,高效检漏一方面是过滤器检漏,另一项就是边框密封检漏
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:26:52 | 显示全部楼层
Doitasyoulike 发表于 2015-10-19 13:20
高效表面没问题,而边框漏,去找安装高效的工程承包商啊,去找厂家有什么用

厂家我说的是甲方,也就是本人所在公司
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-10-19 13:20:22 | 显示全部楼层
高效表面没问题,而边框漏,去找安装高效的工程承包商啊,去找厂家有什么用
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:13:36 | 显示全部楼层
qhm123 发表于 2015-10-15 17:12
中间一般不会漏,检的主要就是边框

老的机械压力式密封确实很差劲
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-15 17:12:02 | 显示全部楼层
中间一般不会漏,检的主要就是边框
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-8 10:26:01 | 显示全部楼层
唐灬僧 发表于 2015-10-8 09:02
机械压力式,比较老套了,现在是果冻胶了一般,补没用,直接重新装。

理论上说,材质坏了都还是能补补的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:02:08 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2015-10-6 12:26
HEPA补漏可是技术活啊。
密封胶,啥材质?怎么补?

机械压力式,比较老套了,现在是果冻胶了一般,补没用,直接重新装。

点评

理论上说,材质坏了都还是能补补的  详情 回复 发表于 2015-10-8 10:26
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-8 09:01:39 | 显示全部楼层
王璐 发表于 2015-10-6 08:55
边漏和测漏都要测的

我是这么说的,但是得让领导相信。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:27:57 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-9-30 10:19
你要是后者的话
你还用咨询吗

我只想找到有力的证据说服领导,最好是法规文件固定。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:26:45 | 显示全部楼层
xtwyzxy 发表于 2015-9-30 09:54
是不是领导和第三方有什么?

我知道, 价格优惠了很多。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:25:45 | 显示全部楼层
hongyu 发表于 2015-9-30 09:38
是权威的第三方吧

是权威的,杭州的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:25:20 | 显示全部楼层

现在重新换供应商很烦的,只能选择接受了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:24:24 | 显示全部楼层
言石 发表于 2015-9-30 09:05
1、这个第三方够垃圾的,忽悠人也不带这么忽悠的

2、你家领导这也能接受,以后天天爆表应该也能接受吧

拿人钱财替人消灾,不惹事就不错了,他们是这儿想的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-6 12:28:34 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2015-9-30 10:19
你要是后者的话
你还用咨询吗

这年代,是个懂点基建或者机电的都搞制药工程了元芳,咋办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-6 12:26:41 | 显示全部楼层
尼采 发表于 2015-9-30 08:54
他跟你开玩笑呢。边上漏粒子肯定超标。可以用密封胶封上

HEPA补漏可是技术活啊。
密封胶,啥材质?怎么补?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-6 08:55:06 | 显示全部楼层
边漏和测漏都要测的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-5 10:38:38 | 显示全部楼层
中间不漏边框漏,这应该违背了过滤器与高效送风口之间完整性的验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-10-3 23:15:13 | 显示全部楼层
新做“蒲公英”,向高手学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 14:37:33 | 显示全部楼层
这样也能接受?那你们花这钱检漏干嘛?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-30 12:51:37 | 显示全部楼层
合同怎么约定,谁负责安装?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-30 08:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表