蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7160|回复: 29
收起左侧

[空调系统] 请问空调机组初中效滤袋更换问题

[复制链接]
药徒
发表于 2015-5-20 08:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问大家空调机组的初中效滤袋更换频率是怎样的,或是达到什么限度就更换,
制定这样的频率/限度的依据是什么?
希望和各位坛友多多交流。


补充内容 (2015-5-20 11:56):
感谢大家的积极回帖,根据回帖情况,大家基本上都是大于初始压差2倍时更换或清洗,这就有个问题,请问制定为2倍初始压差的依据是什么呢?是不是需要有相关文件证明?

补充内容 (2015-5-20 11:56):
有坛友大于初始压差2倍时更换,请问何时清洗呢?可以洗几次?或者不管次数?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-9-8 10:36:23 | 显示全部楼层
錯過の殇 发表于 2015-6-8 12:39
只能说是个经验得出的

你好,请问你这个是哪份法规?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 12:39:49 | 显示全部楼层
只能说是个经验得出的
QQ截图20150608123815.png

点评

你好,请问你这个是哪份法规?  详情 回复 发表于 2025-9-8 10:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 12:03:32 | 显示全部楼层
有没有实际只按照压差去控制更换频率的?  实际运行下来,多久要换?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 11:56:02 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-5-20 12:12
评估也是结合历史数据,如果有就没问题,没有历史数据也就是拍脑袋

这个行业没有一个规范吗?或者厂家没有说明文件吗? 我找了我们的系统的资料,里边没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 11:55:17 | 显示全部楼层
wanggui_929 发表于 2015-5-20 09:18
大于初始压差2倍时更换

   依据 依据
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-8 11:54:49 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2015-5-20 08:43
两种因素,一个是压力范围超过2倍后要更换,排除偶然因素
第二是过滤器的理论有效期,参考说明书或厂家意见 ...

理论有效期是厂家给的吗? 说明书有没有可以参考一下
晒个照片看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-26 21:41:28 | 显示全部楼层
当压力达到2倍后清洗或更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-23 11:34:31 | 显示全部楼层
0.8-3倍初值时清洗初效,只能洗三次
中校每6个月清洗一次,只能洗三次
3倍时洁净区换气次数会有影响的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 16:41:26 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-22 12:50
请问清洗频率呢

清洗频率要看实际运行情况,我们是靠近公路的全新风机组,两周到三周换初效,初效清洗两到三次就报废。如果厂区比较干净,周期应该会更长一些。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-22 12:50:19 | 显示全部楼层
八千里河山 发表于 2015-5-22 06:13
我们规定正常情况下2个月更换一次,达到450pa强制更换。这要看当地空气质量和新风比例。

请问清洗频率呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 06:13:06 | 显示全部楼层
我们规定正常情况下2个月更换一次,达到450pa强制更换。这要看当地空气质量和新风比例。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 12:29:10 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-20 11:57
厂家有这方面的书面文件吗?

管他们要好了,一般做净化工程的都有的吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-5-20 12:12:34 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-20 11:50
低于初始压差或肉眼可见破损时是不是已经来不及了,需要对产品或洁净区之前的状态进行评估了。

评估也是结合历史数据,如果有就没问题,没有历史数据也就是拍脑袋
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:57:57 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-5-20 11:56
经验值,也是厂家的指导值

厂家有这方面的书面文件吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-20 11:56:01 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-20 11:52
请问定为2倍的依据是什么呢?

经验值,也是厂家的指导值
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:53:24 | 显示全部楼层
jeanee 发表于 2015-5-20 11:47
请问制定为2倍的依据是什么呢?

2倍时更换,那多久清洗一次呢?或者在什么情况下需要清洗,有制定吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:52:15 | 显示全部楼层
我爱二师姐 发表于 2015-5-20 08:13
同楼上,当压力达到2倍后清洗或更换。

请问定为2倍的依据是什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:51:39 | 显示全部楼层
呼吸 发表于 2015-5-20 08:11
压力,初效压力变成起始压力1.5~2倍就需要清洗或者更换了

请问这个倍数的制定依据是什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:50:15 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-5-20 08:28
压差突然低于初始阻力或肉眼可见的破损即更换

低于初始压差或肉眼可见破损时是不是已经来不及了,需要对产品或洁净区之前的状态进行评估了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。