大侠们!请教个问题:空调实际测出来的总风量有大于理论风量是什么原因?我学习学习?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-9 13:18:13 | 显示全部楼层
这个有必要吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-25 09:19:38 | 显示全部楼层
设计归设计,这个要看你们空调机组的实际配置风量是多少?一般供应商回根据设计风量适当加大配置风量的,如果房间换气次数普遍高过20-30,说明整个系统配置风量过大,如果是少数几个房间换气次数过大,说明系统个别房间的调试风量有问题,需要重新调试。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-25 08:17:46 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-4-24 15:49
1、我觉得有有一种可能是这样:你问一下设计院的,设计风量是作为最终空调机组风机选型风量吗。一般有经验的 ...

请问这个标准出自哪里,需要学习?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 16:50:50 | 显示全部楼层
理论风量,不能以风机的额定风量简单计算
支持这个
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 15:50:16 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2015-4-24 15:29
按照您所说的,也就是实际情况,其实很多换气次数是比较低的,实际风量是偏小的,但是我们现在的问题是换 ...

医药洁净厂房设计规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 15:49:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wts 于 2015-4-25 09:13 编辑

1、我觉得有有一种可能是这样:你问一下设计院的,设计风量是作为最终空调机组风机选型风量吗。一般有经验的空调供应商会在设计院的理论风量基础上增加15~30,因风量损失。
2、固体制剂换气次数一般为15~20次,一般会把主要操作间换气次数提高一些,比如20次左右,辅助间会在18左右。不过你这个情况二三十次,确实有点大了,有点造成风机选型浪费,风量浪费,过滤器耗材浪费,不过还好了。
3、关于±15的标准是这样的:系统各项实测风量及换气次数应大于各自的设计风量或换气次数,但不超过20%。室内各风口的风量与各风口设计风量之差不应超过设计风量的±15%


点评

请问这个标准出自哪里,需要学习?  详情 回复 发表于 2015-4-25 08:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:31:11 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-24 15:14
理论风量,不能以风机的额定风量简单计算
往往很多设计院按照换气次数选风机,没有考虑充分的过程损失, ...

并且我们的空调系统是老系统了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:29:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-24 15:14
理论风量,不能以风机的额定风量简单计算
往往很多设计院按照换气次数选风机,没有考虑充分的过程损失, ...

按照您所说的,也就是实际情况,其实很多换气次数是比较低的,实际风量是偏小的,但是我们现在的问题是换气次数都二三十次,固体制剂好像没必要这么大的换气次数,实际风量各风口加起来比理论的风量(设计院设计的)大了,感觉很奇怪,我是质量部的,问了设备的人家说这个是有误差的,允许±15%,这个标准是哪里来的?出现这种情况我是第一次碰到。一般都是换气次数达不到的多。

点评

医药洁净厂房设计规范  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-24 15:21:48 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-4-24 15:11
风量罩还是风速仪测的。仪器标准吗,可能是测量误差吧。差了多少啊

风量罩测的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 15:14:07 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2015-4-24 14:52
误差多少可以接受?人家第三方给我的检测数据,跟我的理论风量差了不少呢

理论风量,不能以风机的额定风量简单计算
往往很多设计院按照换气次数选风机,没有考虑充分的过程损失,造成风机最大负荷,风量却远远不够换气次数要求。

点评

并且我们的空调系统是老系统了。  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:31
按照您所说的,也就是实际情况,其实很多换气次数是比较低的,实际风量是偏小的,但是我们现在的问题是换气次数都二三十次,固体制剂好像没必要这么大的换气次数,实际风量各风口加起来比理论的风量(设计院设计的)  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:29
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 15:12:25 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2015-4-24 14:52
误差多少可以接受?人家第三方给我的检测数据,跟我的理论风量差了不少呢

理论风量?
初效、中效、高效、换热器、冷凝器、消声器、散流板……的阻力,风管、风阀、弯头、三通、变径……的损失,都计算了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 15:11:31 | 显示全部楼层
fudan13 发表于 2015-4-24 14:50
各个风口风量加起来的

风量罩还是风速仪测的。仪器标准吗,可能是测量误差吧。差了多少啊

点评

风量罩测的  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-24 14:52:09 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-4-24 14:12
测量误差。
要看你的测试方法。

误差多少可以接受?人家第三方给我的检测数据,跟我的理论风量差了不少呢

点评

理论风量,不能以风机的额定风量简单计算 往往很多设计院按照换气次数选风机,没有考虑充分的过程损失,造成风机最大负荷,风量却远远不够换气次数要求。  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:14
理论风量? 初效、中效、高效、换热器、冷凝器、消声器、散流板……的阻力,风管、风阀、弯头、三通、变径……的损失,都计算了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:12
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-4-24 14:50:53 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-4-24 14:09
你的总风量是怎么测出来的

各个风口风量加起来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 14:46:48 | 显示全部楼层
总风量一般通过计算来的吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-4-24 14:12:58 | 显示全部楼层
测量误差。
要看你的测试方法。

点评

误差多少可以接受?人家第三方给我的检测数据,跟我的理论风量差了不少呢  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-4-24 14:09:45 | 显示全部楼层
你的总风量是怎么测出来的

点评

各个风口风量加起来的  详情 回复 发表于 2015-4-24 14:50
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-22 03:18

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表