厂房验证

[复制链接]
发表于 2025-1-23 09:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在厂房验证时,测量房间压差和温湿度有需要划分点位测量的情况吗?如果有,什么样的情况下需要划分点位测量?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-1-23 09:57:13 | 显示全部楼层
啥情况,厂房也要做温度分布了?

点评

卷起来  详情 回复 发表于 2025-1-23 10:16
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-1-23 10:02:26 | 显示全部楼层
在别的地方看到的,说压差和温湿度检测要在多点位检测,所以心中有疑惑。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-1-23 10:06:46 | 显示全部楼层
在厂房验证中,测量房间压差和温湿度时,确实存在需要划分点位测量的情况。以下是对这一问题的详细分析:

### 压差的点位测量

1. **测量方式**:压差的测量可采用两种方式,即不同房间之间以及不同房间与同一个参照点之间。对于小型场所,优先选择不同等级区域之间的压力进行测量;对于大型设施,则通常采用共用参照点法。

2. **具体点位**:
   - 应测量每个独立洁净间/区和相邻连接房间之间的压差。
   - 包括与非洁净周边环境相连接的洁净间之间的压差测量。
   - 洁净间/区内的压差不应在接近送风口、回风口、排气装置、门和其它局部高风速区域测量,这些地区测量可能影响测量点的局部压力。

3. **测量条件**:静压差的测定应在所有房间的门关闭时进行,有排风时,应在最大排风量条件下进行,并宜从平面上最里面的房间依次向外测定相邻相通房间的压差,直至测出洁净区与非洁净区、室外环境(或向室外开口的房间)之间的压差。

### 温湿度的点位测量

1. **测量位置**:温湿度的测量点应均匀分布在房间内,包括房间的中心、四个角落以及靠近门窗等关键位置。这样可以更全面地反映房间内的温湿度分布情况。

2. **测量高度**:温湿度传感器应安装在人员呼吸带附近,一般建议安装在离地面0.5米至1.5米的高度范围内。

3. **特殊情况**:如果房间内有特殊设备或区域对温湿度有特定要求,如恒温恒湿实验室、精密仪器存放区等,那么在这些区域应额外设置测量点,以确保满足特定环境的温湿度要求。

综上所述,在厂房验证中测量房间压差和温湿度时,确实需要根据具体情况划分点位进行测量。通过合理的点位布局和测量方法,可以更准确地评估厂房的环境控制效果,确保生产环境符合相关法规和标准的要求。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-1-23 10:16:07 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-1-23 09:57
啥情况,厂房也要做温度分布了?

卷起来                                    
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-23 10:41:35 | 显示全部楼层
洁净车间吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-23 11:23:11 | 显示全部楼层
18263890837 发表于 2025-1-23 10:02
在别的地方看到的,说压差和温湿度检测要在多点位检测,所以心中有疑惑。

这个所谓的多点位检测,其实就是你洁净区布置的温湿度和压差,你按照验证要求和平时需要记录的要求进行详细记录就行,不牵扯其他的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-1-23 11:36:46 | 显示全部楼层
是的  我们厂房验证 温湿度压差 也是多点监测 , 方法来源于《洁净室施工及验收规范》
111111111.png

点评

顺便请问一下,E.5.2中“根据由低到高的精度,测定宜连续进行(8~48)h,每次测定间隔不应大于30min”,这里的由低到高的精度是指什么精度,是房间对温湿度的波动范围要求大小吗?  详情 回复 发表于 7 天前
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
尹格里希 发表于 2025-1-23 11:36
是的  我们厂房验证 温湿度压差 也是多点监测 , 方法来源于《洁净室施工及验收规范》

这属于仓库验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
尹格里希 发表于 2025-1-23 11:36
是的  我们厂房验证 温湿度压差 也是多点监测 , 方法来源于《洁净室施工及验收规范》

顺便请问一下,E.5.2中“根据由低到高的精度,测定宜连续进行(8~48)h,每次测定间隔不应大于30min”,这里的由低到高的精度是指什么精度,是房间对温湿度的波动范围要求大小吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 00:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表