蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1151|回复: 16
收起左侧

凉水塔结冰冷却效果差

[复制链接]
药徒
发表于 2023-1-31 14:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位老师,北方冬季提取浓缩时使用凉水塔由于室外温度过低,导致凉水塔四周结冰溜现象严重,从而冷却效果很差。请问是否有遇到同样问题,如何解决。万分感谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-31 14:23:07 | 显示全部楼层
你这是什么北方?我老家那的冷水塔冬天都得排干液体,不然冬天就能把冷水塔冻裂。

点评

冬天需要使用啊,所以才出现这种情况。  详情 回复 发表于 2023-1-31 16:30
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-31 15:02:13 | 显示全部楼层
都结冰了,就不可能是冷却效果的问题。找其他原因吧

点评

由于结冰导致无法正常回水了  详情 回复 发表于 2023-1-31 16:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-31 16:30:42 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-1-31 14:23
你这是什么北方?我老家那的冷水塔冬天都得排干液体,不然冬天就能把冷水塔冻裂。

冬天需要使用啊,所以才出现这种情况。

点评

冬天直接抽地下水降温就完了。咋地你那地下水十来度?  详情 回复 发表于 2023-2-1 08:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-31 16:31:44 | 显示全部楼层
旭旭skj 发表于 2023-1-31 15:02
都结冰了,就不可能是冷却效果的问题。找其他原因吧

由于结冰导致无法正常回水了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-31 16:39:43 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
eeda5c417effd69ed8c4e22b66e2256.jpg

点评

你这使用市政供水或者改一下地下蓄水池吧。这设备不都冻废了嘛  详情 回复 发表于 2023-2-1 08:12
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-1-31 16:47:55 | 显示全部楼层
没有加一些抗冻剂吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-1 08:11:14 | 显示全部楼层
金三角 发表于 2023-1-31 16:30
冬天需要使用啊,所以才出现这种情况。

冬天直接抽地下水降温就完了。咋地你那地下水十来度?

点评

这样没办法做到循环使用,需要一直补水。  详情 回复 发表于 2023-2-1 10:32
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-1 08:12:49 | 显示全部楼层

你这使用市政供水或者改一下地下蓄水池吧。这设备不都冻废了嘛
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-1 10:32:53 | 显示全部楼层
hetaoren 发表于 2023-2-1 08:11
冬天直接抽地下水降温就完了。咋地你那地下水十来度?

这样没办法做到循环使用,需要一直补水。

点评

就一直补呗。嫌市政用水贵,偷摸打一口机井。  详情 回复 发表于 2023-2-1 10:41
蓄水池和换热器做成一个回路就完了呗,就是把这个冷水塔放入地下,用土地的温度降温,这水不至于上冻。你现在这种冻成这样,只能现浇热水化冻,之后把系统里的循环水排干换成防冻液。但是防冻液有爆炸的风险。  详情 回复 发表于 2023-2-1 10:40
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-1 10:40:03 | 显示全部楼层
金三角 发表于 2023-2-1 10:32
这样没办法做到循环使用,需要一直补水。

蓄水池和换热器做成一个回路就完了呗,就是把这个冷水塔放入地下,用土地的温度降温,这水不至于上冻。你现在这种冻成这样,只能现浇热水化冻,之后把系统里的循环水排干换成防冻液。但是防冻液有爆炸的风险。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-1 10:41:29 | 显示全部楼层
金三角 发表于 2023-2-1 10:32
这样没办法做到循环使用,需要一直补水。

就一直补呗。嫌市政用水贵,偷摸打一口机井。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-2 17:04:30 | 显示全部楼层
造个房子,安个空调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-2-2 17:06:16 | 显示全部楼层
要是小的循环能解决问题,就买个小的冷却水机,在墙上开个孔,放使用点隔壁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-25 20:40:08 | 显示全部楼层
冷却塔结冰会导致进风量变小之,风小了带出的热量就少了。所以今年冬季你可以看看把风扇关了之后水温能否满足要求,不行的话只能间歇启动了。

点评

非常感谢宝贵的意见  详情 回复 发表于 2023-4-29 08:02
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-29 08:02:57 | 显示全部楼层
zhy_1984 发表于 2023-4-25 20:40
冷却塔结冰会导致进风量变小之,风小了带出的热量就少了。所以今年冬季你可以看看把风扇关了之后水温能否满 ...

非常感谢宝贵的意见
回复

使用道具 举报

发表于 2023-7-4 16:27:03 | 显示全部楼层
从图片来看,你的水塔已经全部结冰了,管路水都不流通了。
最干脆的是换个闭式塔,用乙二醇溶液。
比较无奈的是加盐,降低冰点,但是温度太低的话还是会结冰,需要保证水的流动性,管道内不结冰。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-13 12:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表