我看设计院设计说明中说的:
说明:空调JK-1洁净级别为D级。
夏季室内温度:18~26℃ ,相对湿度:45~65%;
冬季室内温度:18~26℃ ,相对湿度:45~65%;
JK-1空调系统共设正常运行、臭氧消毒运行、消毒排风运行、低频值班通风、停机5种运行模式。其自动控制及其原理图由空调厂家深化完成并配控制柜。
(1)正常运行时:先开启空调设备送风机,同时开启新风电动调节阀和回风电动密闭阀,然后启动排风机JP-1-1,关闭时联锁程序应相反。消毒排风机XDP-1及其排风电动密闭阀均处于关闭状态。
(2)臭氧消毒运行时:洁净区内部的房门均处于开启状态,净化空调低频运行,送风量不小于正常运行的40%风量,排风机JP-1-1、新风电动调节阀均关闭,回风电动密闭阀开启,排风机XDP-1其排风电动密闭阀均处于关闭状态。
(3)臭氧消毒排风运行时:消毒运行结束后,消毒排风机XDP-1及其排风电动阀开启,新风电动调节阀开启,回风电动密闭阀关闭,排风机JP-1-1开启,净化空调低频运行(保证房间正压)。
(4)低频值班通风状态:与净化空调机组JK-1对应的排风机JP-1-1低频运行,送风量为正常运行的1/3,新风电动调节阀和回风电动密闭阀开启,消毒排风机XDP-1及其排风电动阀关闭。
(5)停止运行状态:所有与空调机组JK-1对应的排风机JP-1-1先停机,对应的冷冻水管路,蒸汽管路,风管上所有的电动阀门均关闭,最后关闭送风机。;
我的问题是,值班模式的风量是正常运行的1/3,臭氧模式的风量不小于40%呢,,有具体的规定吗?依据在哪儿? |
|