蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2059|回复: 2
收起左侧

[生产运营] 制备系统纯化水微生物反复超标

[复制链接]
发表于 2018-10-31 08:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现象:石英砂罐取样微生物两天张菌176、活性炭149、一级反渗透四个膜分别56、53、29、10。二级反渗透三个膜分别12、6、2。总送19、总回30。。。。其他三个分配系统均不合格。之前出现过,后制备系统与分配系统分别5%氢氧化钠处理后,所有结果均为10以下,现在刚过半个月又出现这种现象。
咨询:二级反渗透能否全部节流微生物?源水微生物负荷大是否影响制备系统?如何进行处理,求专业人士给些意见,在线等,多谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-31 10:04:37 | 显示全部楼层
RO出水和总送总回的差距有点大了,会不会是储存分配系统存在处理不到的死角?排除其他可能以后的话不妨拆开看一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-18 13:04:09 | 显示全部楼层
学习学习!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-28 16:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表