DOP 测试能不能不拆过滤器散流板

  [复制链接]
药徒
发表于 2018-1-18 15:04:29 | 显示全部楼层
DOP具有致癌副作用,建议改为APO!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-7-13 08:25:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-10 14:48:29 | 显示全部楼层
冷血无情 发表于 2017-7-8 11:20
问题在于 不拆散流板 上游浓度如何测得?预留孔可是在散流板后 而且每次 抽 插 都要卡几次手才行
另外 粒 ...

热发烟的话所有静压箱内的颗粒浓度应该是均衡且稳定的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-10 14:49:00 | 显示全部楼层
lqthjm 发表于 2018-1-18 15:04
DOP具有致癌副作用,建议改为APO!

PAO吧 哈哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-10 15:06:26 | 显示全部楼层
美科检测杜佳伟 发表于 2018-9-10 14:48
热发烟的话所有静压箱内的颗粒浓度应该是均衡且稳定的

上有浓度允许偏差百分之15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-11 08:02:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-11 21:31:55 | 显示全部楼层
根据现场测试情况,会有高效针眼式泄露,一般扫描采样头为鸭嘴式采样口,再加上距离高效表面有一定距离,针眼式泄露会被稀释,不一定检测到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-11 09:05:20 | 显示全部楼层
我的观点是:可以理解但是不能完全接受
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-5 14:49:46 | 显示全部楼层
拆,如果出现泄漏,也可以及时发现具体的泄漏的地方