有人在论坛问什么是环路校准,环路校准怎么做?
环路校准这个概念,我也没有查到出自哪里?不过我们还是可以从仪表显示控制系统的基本原理来追溯一下。
一个自动化仪表显示(或控制)系统,其组成结构有以下几种形式: 第一种:数据监测显示系统 被检测对象→传感器→数据传递→显示仪表 传感器为一次仪表,显示仪表为二次仪表,这个系统是只检测、显示传感器输出的信号数据,这样的系统叫做数据监测显示系统 第二种:数据监测显示控制系统(开环控制) 被检测被控制对象→传感器→数据传递→显示控制仪表→控制信号→↓ ↑_______________________________________________↓ 传感器为一次仪表,显示控制仪表为二次仪表,但是传感器信号数据只是在仪表上显示,不参与控制计算,控制信号由控制仪表发出,这样的系统叫做开环控制系统。 第三种:数据监测显示控制系统(闭环控制) 被检测被控制对象→传感器→数据传递→显示控制仪表→控制信号→↓ ↑_______________________________________________↓ 传感器为一次仪表,显示控制仪表为二次仪表,传感器信号数据除了在二次仪表上显示外,还参与控制计算,控制信号由传感器反馈信号和控制仪表设定信号通过计算产生,由控制仪表发出,这样的系统叫做闭环控制系统。 其中,传感器、二次显示仪表、控制信号的输出与控制装置,都应该进行校准,否则,传感器的检测数据、二次仪表的显示数据、控制信号及被控对象的动作,都有可能不准确。 那么在校准过程中,有可能使用到“标准传感器”“标准显示仪表”“标准信号发生器”“标准控制器”……
校准方式,可以有以下两种: 一、单独校准: 传感器、显示仪表、控制装置分别进行校准。 1、传感器校准:将被校准的传感器接在标准显示仪表上,同步连接标准传感器,对被校准的传感器进行校准。 2、显示仪表校准:将被校准的显示仪表连接标准传感器,同步连接标准显示仪表,对被校准的显示仪表进行校准。 3、控制装置校准:使用标准信号发生器,对控制装置产生的信号进行校准。 4、被控对象的校准:将标准信号发送给被控对象,校准被控对象的动作精度。 二、环路校准(实际上没有这个标准的定义) 1、将传感器、显示仪表或控制装置一起拆下来到校准室进行同步的校准。 2、将传感器、显示仪表或控制装置在线进行同步的校准,也可以叫做在线校准。 三、环路校准的优点(尤其是在线校准) 1、可以缩小传感器和显示控制仪表分别校准带来的双重误差。 2、可以对传感器、显示仪表或控制装置进行同步校准,减少校准的工作量。 3、单独校准后即使每一样东西都很准确,但是安装在一起,有可能仍然不准确或者误差超出适用范围,同步校准,就可以避免这样的情况出现。 4、单独校准后某一项东西不准确,但是安装在一起,有可能经过适当的调整后整个系统变得相对准确。 5、尤其是在线校准,可以避免校准环境、校准条件的不同、安装环境、安装条件的不同带来的实际误差。
如有谁查到了“环路校准”的标准定义和校准方法,可以跟帖留言,大家可以继续讨论!
|