阀门开度

[复制链接]
药徒
发表于 2015-1-4 14:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位专家:在空调净化机组控制屏上显示阀门的开度为百分比,请问是阀门的口径、还是360度?那个解释比较合理。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-4 15:02:41 | 显示全部楼层
这么专业问题问供应商会更稳妥的,厂家不同、设置程序可能有差别
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-4 15:03:58 | 显示全部楼层
理论上应该是流量比。

点评

应该是阀门轴向旋转的最大最小之间的行程百分比吧  详情 回复 发表于 2015-1-4 16:00
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-4 16:00:47 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-4 15:03
理论上应该是流量比。

应该是阀门轴向旋转的最大最小之间的行程百分比吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-4 16:02:40 | 显示全部楼层
风阀阀门大都不会360度旋转,很多90度就全开了。
当然,截止阀、柱塞阀、调节阀,都不一样的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:18:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-4 16:02
风阀阀门大都不会360度旋转,很多90度就全开了。
当然,截止阀、柱塞阀、调节阀,都不一样的。

是,开度一般是以90度,开度为0.5就是45度,但是截止阀、柱塞阀、调节阀这么表述合适吗?

点评

只要是旋转调节的操作部件,开度都可以是0%—100%,只是行程不一样  详情 回复 发表于 2015-1-4 16:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-4 16:18:11 | 显示全部楼层
不懂围观学习
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-1-4 16:27:42 | 显示全部楼层
顺我者昌 发表于 2015-1-4 16:18
是,开度一般是以90度,开度为0.5就是45度,但是截止阀、柱塞阀、调节阀这么表述合适吗?

只要是旋转调节的操作部件,开度都可以是0%—100%,只是行程不一样
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-4 16:31:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-1-4 16:00
应该是阀门轴向旋转的最大最小之间的行程百分比吧

那。。。我再查查。我印象里是流量比

点评

行程比  详情 回复 发表于 2015-1-4 21:28
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-4 17:26:33 | 显示全部楼层
阀门开度行程的百分比,由于阀门结构原理的不同,不一定是与流量成线性比例关系,但是相差不大了。空调系统中包括风阀,冷冻水、热水或蒸汽等介质阀门,阀门的执行机构一般是电动的,输出信号一般采用0-24mA或0-10V,在设置驱动器时将阀门关闭位置和最大开启位置这两个点分别对应0和24mA或10V,在区间范围内给定不同信号值,则驱动器停止在对应值的位置,举例:人机界面显示50%,则是信号值为12mA或5V,对应阀门开度基本在中间位置了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-4 21:28:46 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-4 16:31
那。。。我再查查。我印象里是流量比

行程比
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-5 08:47:01 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-1-4 21:28
行程比

你说的也是一种情况。阀门开度是以流量积分作为量化,参比角度行程、直线行程给出的参数。蝶阀,开合角度行程25~75%接近线性;隔膜阀曲线则相对复杂。空调系统阀门应当以流量计算。

行程参比流量折算是以往人工阀门和半自动阀门主要参数。目前全自动阀门(指的是有负反馈,或者在线流量计反馈控制)的阀门。

点评

看了很多遍,还是不懂 我这样理解对不:流量比是不是应该阀门厂家考虑的阀门开启的角度与流量之间的关系 我们的自控厂家在风阀设计上基本是一致的,就是0-90度对应0%-100% 而水阀或蒸汽阀的设计基本也是这么设计  详情 回复 发表于 2015-1-5 09:04
貌似很复杂啊 哈哈 貌似 送 回 新 全要加控制的模拟量的东西了  详情 回复 发表于 2015-1-5 08:51
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-5 08:51:42 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-5 08:47
你说的也是一种情况。阀门开度是以流量积分作为量化,参比角度行程、直线行程给出的参数。蝶阀,开合角度 ...

貌似很复杂啊    哈哈   貌似  送 回  新 全要加控制的模拟量的东西了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-1-5 09:04:40 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-5 08:47
你说的也是一种情况。阀门开度是以流量积分作为量化,参比角度行程、直线行程给出的参数。蝶阀,开合角度 ...

看了很多遍,还是不懂
我这样理解对不:流量比是不是应该阀门厂家考虑的阀门开启的角度与流量之间的关系

我们的自控厂家在风阀设计上基本是一致的,就是0-90度对应0%-100%
而水阀或蒸汽阀的设计基本也是这么设计,只是在参数设置上增加了微积分设置
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-5 09:10:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2015-1-5 09:04
看了很多遍,还是不懂
我这样理解对不:流量比是不是应该阀门厂家考虑的阀门开启的角度与流量之间的关系 ...

“流量比是不是应该阀门厂家考虑的阀门开启的角度与流量之间的关系”流量比和阀门及本机构有关,蝶阀、隔膜阀等都不同。计算公式不同。

自控通常需要加入矫正函数,或者常数。显示屏上现实的内容应当是校正后的近似真实值。
气体阀门也液体阀门流量与开度之间的计算公式有差异。换句话说,都是蝶阀,用于气体和液体,以及不同粘度液体,开度一样的时候,流量是不一样的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-1-5 09:16:38 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-1-5 08:51
貌似很复杂啊    哈哈   貌似  送 回  新 全要加控制的模拟量的东西了

这个倒不用。根据风险评估结果来定。如果是需要精确加入物料的阀门,就需要反馈信号和矫正公式。如果是比较粗略的调整,例如加热蒸汽、风量等等就可以粗放。不需要反馈和矫正公式。

点评

有钱 就什么都能做到  详情 回复 发表于 2015-1-5 14:55
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-5 14:55:23 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2015-1-5 09:16
这个倒不用。根据风险评估结果来定。如果是需要精确加入物料的阀门,就需要反馈信号和矫正公式。如果是比 ...

有钱  就什么都能做到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-7 16:16:00 | 显示全部楼层
yaozhi 发表于 2015-1-4 17:26
阀门开度行程的百分比,由于阀门结构原理的不同,不一定是与流量成线性比例关系,但是相差不大了。空调系统 ...

没见过,好高端的样子
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-14 07:10

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表