蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索

灌装A级层流在生产结束是否能关?

查看数: 3033 | 评论数: 7 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-8-12 11:30

正文摘要:

目前公司(非最)灌装A级层流,在生产结束就关闭层流,进行卫生清洁,符合要求么?公司文件也没规定,个人认为灌装间是高风险区域,建议层流一直开着,保持A级环境。有法规依据?

回复

轶名 发表于 2019-8-12 13:00:04
可以关闭,B级保持就可以了,B级的静态标准跟A级是一致的
小金库 发表于 2023-4-25 20:45:28
ilovesweet 发表于 2019-8-20 13:30:41
我们公司一直开着,很期待这个问题的最佳答案。总是开着耗能太严重了
轶名 发表于 2019-8-12 16:30:31
ZHY1990 发表于 2019-8-12 14:29
附录-无菌药品
第三十二条  在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应当能够确保对周围低级别区域的正 ...

有问题吗?B级区不是一直在运行吗?
zk8031 发表于 2019-8-12 15:17:50
A级不生产的时候没有必要开,A级风速很大,开启后达到自净的时间很快,一般30s-120s即可达到自净状态,这个可以通过验证来获得具体的自净时间。
ZHY1990 发表于 2019-8-12 14:29:07
轶名 发表于 2019-8-12 13:00
可以关闭,B级保持就可以了,B级的静态标准跟A级是一致的

附录-无菌药品
第三十二条  在任何运行状态下,洁净区通过适当的送风应当能够确保对周围低级别区域的正压,维持良好的气流方向,保证有效的净化能力。
第三十八条  无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。
zhan.shenbadi 发表于 2019-8-12 12:56:04
支持您的做法,即使没有生产也应该保证设备内部相对正压,以免价交叉污染

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033