阳性菌室设计图纸,请各位老师帮忙审审一

查看数: 7662 | 评论数: 16 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-2-22 16:57

正文摘要:

本帖最后由 leibihua 于 2017-2-22 16:58 编辑 GMP车间 阳性菌室的设计图,请有各位老师给审审: 我现在不确定的是: 1,一套更衣室是否可以3个主功能间共用? 2,微生物鉴定室有必要做成C+安全柜吗? 3 ...

回复

ay2005 发表于 2022-3-19 13:35:33
从更衣室到实验室压力递减,阳性实验室处负压设计
wwtao0 发表于 2021-9-14 08:13:42
建议传递窗加压差表的小伙伴,谁来解释一下此处是否需要加压差表,作用是什么?
阿容 发表于 2020-5-21 18:38:26
一丨山风 发表于 2020-4-20 21:41
冒昧问下,上次一个老哥问我,实验室人员的洁净衣在哪里清洗,哪个大佬能解答下,谢谢

就看你们公司怎么设置了,可以质控室设洗衣室;也可用生产的洗衣室,洗衣机专用;阳性菌操作使用后的衣服肯定是要灭完菌后再云去洗的。
一丨山风 发表于 2020-4-20 21:41:20
冒昧问下,上次一个老哥问我,实验室人员的洁净衣在哪里清洗,哪个大佬能解答下,谢谢

点评

就看你们公司怎么设置了,可以质控室设洗衣室;也可用生产的洗衣室,洗衣机专用;阳性菌操作使用后的衣服肯定是要灭完菌后再云去洗的。  详情 回复 发表于 2020-5-21 18:38
HIDIC 发表于 2017-9-7 12:51:03
学习一下,顶一下
laqsgz 发表于 2017-7-27 09:50:21
在哪里培养,污染物品出去后再灭菌?
阿容 发表于 2017-4-19 22:14:32
东北以东 发表于 2017-4-18 20:12
物流怎么走,每个屋一个传递窗?

每个屋一个传递窗,无物流缓冲
东北以东 发表于 2017-4-18 20:12:09
物流怎么走,每个屋一个传递窗?
风盈袖 发表于 2017-3-1 16:45:07
阳性菌室按C级设计吗?对外不设物流缓冲?
阿容 发表于 2017-2-23 08:53:34
真的是需要建议,可是贴子怎么这么快就沉下去了。
七夜小小 发表于 2017-2-22 22:53:26
阳性菌室建议上无菌隔离器
一片红云 发表于 2017-2-22 21:33:41
学习。            
柚子3 发表于 2017-2-22 19:26:59
我也来学习下
茶语人生 发表于 2017-2-22 18:48:32
我们设计也是一套更衣三个功能间 。
vincentylh 发表于 2017-2-22 17:47:59
没问题 ,我公司是5个共用一个。
朝海赏风 发表于 2017-2-22 17:37:44
我回答第一个问题:他们都是属于阳性操作间,且在操作时都是在生物安全柜中进行,只要保证洁净服每天都清洗灭菌,是没有问题的。