蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索

有关A级层流下操作的疑问

查看数: 6273 | 评论数: 12 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-3-10 09:35

正文摘要:

请教各位老师一些问题,在我厂最近车间整改中提到一条:A级层流下操作有垂帘阻碍(本厂为小容量注射剂车间最终灭菌工艺,A级层流样式为图片右边的设计,A级层流作为称原辅料,B、C级洁净服、工器具清洗后保护用,) ...

回复

东北以东 发表于 2016-3-11 10:14:02
霜之哀伤 发表于 2016-3-10 13:27
这个在设计的时候也考虑过,但是想到操作中打开下半部分会有污染吗?因为拿不准所以才弄成垂帘了

怎么会污染,做过动态验证就知道了,只要污染源再产品暴漏的下风向就可以,气流流型验证非常重要
霜之哀伤 发表于 2016-3-11 09:15:02

额,具体是一是保护称量过程中物料,二是洁净服与工器具。称量过程中人员是否可以站在层流下?  工器具和洁净服肯定是隔着软帘操作的
chenhongyv 发表于 2016-3-11 09:01:40
霜之哀伤 发表于 2016-3-10 13:26
终灭小容量确实是保护作用,但是去掉垂帘后怎么保护呢?

采用有机玻璃硬隔断,然后加无菌操作手套。目前都是这样,所以看到你家是软帘就不合规了。
yuansoul 发表于 2016-3-10 16:04:12
霜之哀伤 发表于 2016-3-10 13:24
我们的层流是用来起到保护作用的,并非无菌制剂所说的隔离,人员应该可以站到底下操作吧?

保护谁?
霜之哀伤 发表于 2016-3-10 13:27:36
东北以东 发表于 2016-3-10 10:36
改成硬隔断,可以上下推拉的,操作时留四百的空,人手进去操作就可以了,人是不能在A级下操作的

这个在设计的时候也考虑过,但是想到操作中打开下半部分会有污染吗?因为拿不准所以才弄成垂帘了
霜之哀伤 发表于 2016-3-10 13:26:27
chenhongyv 发表于 2016-3-10 09:58
严格意义来讲,终灭小容量注射剂没有真正意义上的A级。你所说的那些只是层流保护,静态符合A级标准即可。

终灭小容量确实是保护作用,但是去掉垂帘后怎么保护呢?
霜之哀伤 发表于 2016-3-10 13:24:36
yuansoul 发表于 2016-3-10 09:43
人员 不应该进入 层流下。

我们的层流是用来起到保护作用的,并非无菌制剂所说的隔离,人员应该可以站到底下操作吧?
霜之哀伤 发表于 2016-3-10 13:20:10
野性之吻 发表于 2016-3-10 09:41
反问:层流需要垂帘才能实现么?

如果没有垂帘,安装层流的意义在哪里呢?当然通过别的方法也可以实现~~~
东北以东 发表于 2016-3-10 10:36:10
改成硬隔断,可以上下推拉的,操作时留四百的空,人手进去操作就可以了,人是不能在A级下操作的
chenhongyv 发表于 2016-3-10 09:58:24
严格意义来讲,终灭小容量注射剂没有真正意义上的A级。你所说的那些只是层流保护,静态符合A级标准即可。
yuansoul 发表于 2016-3-10 09:43:22
人员 不应该进入 层流下。
野性之吻 发表于 2016-3-10 09:41:54
反问:层流需要垂帘才能实现么?