蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索

ISO 14644-1(2015版) 删除5μm粒子监测的影响

查看数: 16954 | 评论数: 34 | 收藏 6
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-1-29 13:16

正文摘要:

本帖最后由 kslam 于 2016-1-29 13:19 编辑 ISO 14644-1 2015版  删除ISO Class 5 (5μm)尘埃粒子监测的影响 法规要求: EU GMP附录1 监测≥5μm 的粒子具有特别的意义,因为它是早期发现故障的重 ...

回复

zhubingshan 发表于 2018-7-11 08:29:41
5um粒子具有偶然性,监测时的结果不完全具有代表性,个人认为监测0.5um的粒子可以!
麻辣非常烫 发表于 2018-7-1 10:28:38
请问为什么选择5微米,为啥不是6微米8微米之类的
飓风2011SXD 发表于 2016-6-20 15:19:28
谢谢分享  
yuexiaohui212 发表于 2016-6-16 11:40:17
ISO14644-1都有几个版本啊,1999年的接下来就是2015版的吗
zzw 发表于 2016-4-29 14:31:13
说的有道理,谢谢分享
pine 发表于 2016-4-29 14:10:59
ISO分级中取消了5微米粒子,iso中无微生物指标。5微米粒子检测结果具有不稳定性性。
FDA无菌指南无5微米粒子,有浮游菌和沉降菌,也能反应5微米粒子引起的微生物的因素,就是结果滞后了,但对于分级确认而言,无滞后性影响。

因此,ISO取消了5微米分级,应该。 我们为及时发现高效是否有问题,在环境监测中加入5微米的监测项目并制定指标即可。
xbtxyldy 发表于 2016-4-29 14:01:36
喜欢看的讨论,谢谢分享。
论坛逛逛 发表于 2016-4-28 13:44:40
学习了,非常感谢!
kslam 发表于 2016-3-25 18:07:39
本帖最后由 kslam 于 2016-3-25 18:12 编辑
yk1860 发表于 2016-3-25 16:49
您觉得写ISO的人不知道等动力采样探头吗,写ISO的人是群业余人士?您这种人真让人恼火

高见   

但是这ISO并不仅是对于制药洁净室
yk1860 发表于 2016-3-25 16:49:43
您觉得写ISO的人不知道等动力采样探头吗,写ISO的人是群业余人士?您这种人真让人恼火

点评

高见 有等动力  详情 回复 发表于 2016-3-25 18:07
kslam 发表于 2016-3-1 17:08:23
sky590 发表于 2016-3-1 10:42
细看ISO 14644-1(2015 英文版)中Class 5 删除5μm粒子监测,有原因注释:
Sample collection limitations  ...

可以使用等动力采样探头。
sky590 发表于 2016-3-1 10:42:31
细看ISO 14644-1(2015 英文版)中Class 5 删除5μm粒子监测,有原因注释:
Sample collection limitations for both particles in low concentrations and sizes greater than 1 μm make classification
at this particle size inappropriate, due to potential particle losses in the sampling system.
对于低浓度环境以及大于1μm颗粒的采样效率的局限性使在这个粒径尺寸的等级分类不恰当,因为采样系统可能发生粒子损耗

点评

可以使用等动力采样探头。  详情 回复 发表于 2016-3-1 17:08
冰冰棒棒 发表于 2016-2-17 09:27:43
看起来有点混乱,等待进一步的消息吧。
budbud 发表于 2016-2-1 15:37:39
谁敢拿出A/B级洁净区悬浮粒子年度哪怕季度也好的真实的监测数据趋势分析来给大家看,比我们在这里讨论100页都顶用。
二马 发表于 2016-2-1 10:12:01

小叶和石头哥是同公司的,小叶是EU合规经理,英语会差吗?
二马 发表于 2016-2-1 10:09:30
kslam 发表于 2016-2-1 09:40
根据GMP A级洁净区悬浮粒子的级别计算应为ISO 4.8 (而不应是 ISO 5),以 20个 5.0μm粒子为限度标准。

...

ASQ有做药品的?
kslam 发表于 2016-2-1 09:40:02
uiofer 发表于 2016-2-1 09:17
GMP是参照的ISO,包括定的0.5um和5um的标准。参考标准都变化了,难道GMP自己就不会变么?最初5um的标准还 ...

根据GMP A级洁净区悬浮粒子的级别计算应为ISO 4.8 (而不应是 ISO 5),以 20个 5.0μm粒子为限度标准。

因此GMP并不需要硬性遵循ISO标准
叶非 发表于 2016-2-1 09:17:42
kslam 发表于 2016-2-1 09:14
GMP规定只测量两种粒子 - 0.5μm 和 5μm, 其它不相关。此ISO标准适用于其他行业,不仅制药。

GMP是参照的ISO,包括定的0.5um和5um的标准。参考标准都变化了,难道GMP自己就不会变么?最初5um的标准还是20呢。

点评

根据GMP A级洁净区悬浮粒子的级别计算应为ISO 4.8 (而不应是 ISO 5),以 20个 5.0μm粒子为限度标准。 因此GMP并不需要硬性遵循ISO标准。  详情 回复 发表于 2016-2-1 09:40