[制药用水] 这个纯化水流程 如何 有什么不足的

[复制链接]
药徒
发表于 2015-1-7 13:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 zlwwinner 于 2015-1-7 13:56 编辑

新造的厂房(做无菌输液) 原水是市政供水
QQ图片20150107134152.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-7 13:49:58 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-1-7 13:47
单箭头指示     没有体现怎么消毒灭菌 等等  分配无图例

其实是我在想 有没有必要加 去余氯剂 紫外灯 以及EDI后要不要再加 精密过滤器

点评

精密过滤器 ? 在哪的?  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:18
精密过滤器 ? 在哪的?  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:18
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-7 13:51:15 | 显示全部楼层
lihaiguang 发表于 2015-1-7 13:50
回收率有点低

请问怎么从这个图里 看出回收率的,怎么算
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-1-7 13:55:08 | 显示全部楼层
lihaiguang 发表于 2015-1-7 13:53
一二级膜产水量呀

2/3? 通常多少正常
回复