蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1848|回复: 22
收起左侧

[设施设备] 空调系统

[复制链接]
发表于 2024-3-18 10:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位业界老师,我们使用的天加洁净空调系统,全新风,加热段是盘管,介质是工业蒸汽,当洁净区温度低的时候自动进蒸汽升温,升温过程中洁净区的总送风量会明显下降房间压差也会降低,空调机组不通蒸汽加温的时候风量及压差正常,请问这种情况怎么解决呢,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-1 13:52:26 | 显示全部楼层
MICLYJ 发表于 2024-3-18 12:19
1.换下全新的过滤器或者清洗下初中效过滤器试下2.检查下你的中控电脑,蒸汽进入时其他参数有无变化,比如频 ...

老师,粗中效更换新的,加热时变频器参数和新风阀不变,不加热时风量压差就是正常的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-1 13:53:43 | 显示全部楼层
MICLYJ 发表于 2024-3-18 12:19
1.换下全新的过滤器或者清洗下初中效过滤器试下2.检查下你的中控电脑,蒸汽进入时其他参数有无变化,比如频 ...

老师,过滤器换上新的,也是同样情况,蒸汽进入时其他参数没有任何变化,就是风速变小了,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-1 13:54:44 | 显示全部楼层
MICLYJ 发表于 2024-3-18 12:15
他只出现在加湿应该不存在,如果过滤器堵了应该是风量一直都很低吧

老师,过滤器换了新的也是一样,不加热时风量压差就是正常的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-4-1 13:56:12 | 显示全部楼层
写文件的机修 发表于 2024-3-18 11:26
看看盘管有没有漏蒸汽的情况

盘管没有问题呢,检查过的,不加热时风量就是正常的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-5 23:35

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表