发表于 2024-11-20 10:04:39 | 显示全部楼层
对于洁净级别为D级的洁净区,一更是否需要设置回风口的问题,可以参考《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457-2019)和《药品生产质量管理规范》(GMP,2010年修订)。根据这些标准,洁净区的气流组织应确保空气从清洁区域流向非清洁区域,并维持一定的压差梯度。

具体到一更的设置,虽然没有直接规定必须设置回风口,但考虑到一更是人员进入洁净区的第一道防线,合理的气流组织有助于减少外部污染物的引入。因此,在实际操作中,通常会根据具体情况考虑是否设置回风口。如果设置了回风口,应确保其位置和风量不会对洁净区造成污染,并且要定期进行维护和清洁。

总之,在设计和运行洁净区时,应充分考虑各种因素,包括人员流动、设备布局、气流组织等,以确保洁净区的有效控制和管理。