[空调系统] 求助!!如何确认送风、新风、回风的总风量

[复制链接]
药徒
发表于 2023-10-26 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助1:做空调变更确认(注:仅风柜发生改变,回风口、送风口及风管的布局、大小不发生改变)的时候是否要确认送风、新风、回风的总风量,能否仅按照工程部领导的要求进行确认?工程部领导认为只要确认“送风机频率、风阀的开度、送风总风量是否满足换气次数所需的总风量、洁净区的功能间是否均满足换气次数的要求”即可。
质量部觉得还需要加上对新风总风量、回风总风量的确认。
求助2:如按照质量部的要求,那送风、新风、回风的总风量的合格标准是如何设计的?
求助3:触摸屏上送风风量参数设置与空调设计参数不一致,那实际新风、回风的总风量是否会发生变化?那还能将空调设计参数设为合格标准吗?
空调设计参数:送风量55000m3/h、新风量12000m3/h、一次回风量30000m3/h、二次回风量13000m3/h
实际设定参数:送风量52000(触摸屏上可设定)、新风阀开度10%、一次回风阀门开度100%、二次回风阀门开度0
求助4:如果将空调设计参数设为合格标准,那计算的时候是否要结合风阀的开度?以下的计算是否有误?
例如:总新风量=2.03m*0.75m*5m/s*3600=27405m3/h>12000m3/h,判定为合格
结合新风阀的实际实际开度27405m3/h*10%=2740.5m3/h12000m3/h,判定为不合格


本人是个新手菜鸟,问的问题可能比较弱智,请求各位大佬能不嫌弃的教教我,不胜感激。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-26 15:31:44 | 显示全部楼层
臻·高興 发表于 2023-10-26 11:32
听工程的,不然有的忙。主要是满足换气次数要求即可。

不知道能否详细说说?