药厂,风险评估,初效和中效选择级别最高,是对高效的保护,高效的更换会破坏洁净环境,高效分布也分散,成本也高。高效更换涉及检漏,换气次数,压差等等。
初效和中效选择高级别的,跟换也适当的频些。都是在空调机组更换,较容易,已没有复杂的测试。风量相关,影响不大,圆管,原来是4的,换成3的,风量增大,压差还得适当调整。
我这么说明白了么?

点评

如果明白了,发个花赞一下吧  详情 回复 发表于 2018-12-18 16:35
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-18 16:35:51 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2018-12-18 16:35
药厂,风险评估,初效和中效选择级别最高,是对高效的保护,高效的更换会破坏洁净环境,高效分布也分散,成 ...

如果明白了,发个花赞一下吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-18 16:43:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-19 09:21:02 | 显示全部楼层
Manson1 发表于 2018-12-18 16:54
能理解你说的,验证过的系统再随意更换会产生的那些影响。补充再请教一下,为什么有的空调初效都是用G4, ...

我说明的原因也着重说明了,设计时考虑的是对高效的保护(大粒子基本滤除,小粒子更多的滤除,降低高效负荷)、更换操作的难易程度(换初中效有4个小时足够了,高效一块都得半小时吧)还有是成本(高级别的初效和中效的再贵也贵不多高效,一个空调机组用的初效和中效总价值也就相当于3到5块高效吧)。
现在雾霾的天气还是不少,初效建议适当增加雾霾天数累计,这个可以通过定期观察确认合理天数。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-19 14:58:17 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-12-18 20:21
看看这个你就懂了

如果再把价格标上去就也会有很大作用

点评

初效太便宜,所以价格不是主要指标,高效考虑一下还有意义  详情 回复 发表于 2018-12-19 21:42
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-12-20 08:29:30 | 显示全部楼层
大海00 发表于 2018-12-19 21:42
初效太便宜,所以价格不是主要指标,高效考虑一下还有意义

所以为什么选择初效级别偏高的,更换的成本也低。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-18 15:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表