初效压差和中效压差没有必然联系,这个应该和空调设计、过滤器分布有关系,送风压力一定的情况下,过滤器数量越少,过滤器压差越大
我们两级过滤器的空调(初效+中效)一般情况下初效压差比中效要大很多,但三级过滤器的空调(初效+一级中效+二级中效)有的一级中效压差最小,也有二级中效压差最大的情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-11 11:08:16 | 显示全部楼层
打个比方,在不考虑过滤器堵塞的情况下,一台空调初中效过滤器最大安装6块,初中效都安装6块的时候,一般初效压差比中效压差大;但你初效安装6块,中效安装4块(其他位置封住),这时候可能出现初效压差比中效压差小
而你初中效压差数量的安装是根据你们设计来的,过滤器安装数量会对洁净区压力产生影响