蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 14936|回复: 29
收起左侧

[空调系统] 求助 高效过滤器PAO检漏上游浓度达不到

  [复制链接]
药生
发表于 2014-1-29 11:57:08 | 显示全部楼层
冷发烟的PAO仪不是太好用,也许本身的发烟量就不够,再就是你们确认上游段的口是好的么?是否有堵?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-16 21:01:55 | 显示全部楼层
tianlaidu 发表于 2014-2-16 20:26
冷发烟的4B型号我用过,最好用在超净工作台或生物安全柜等设备,车间的风量太大,他的发烟量不够,自然达不 ...

如果上游段的浓度过低,设备是很难设置100%成功的,不知道你们那里的设备如何做到的!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-2-17 22:07:01 | 显示全部楼层
tianlaidu 发表于 2014-2-17 21:00
上游浓度太低没法设置100%,这个是仪器决定的,你可以查下ISO14644,有浓度要求的,法规是10-100微克每升 ...

我知道有浓度要求啊,所以才说如果浓度太低,仪器是很难设置100%成功!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-1-17 09:03:16 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2017-1-15 20:53
我咨询一下这种TDA-4B(ATI air techniques)的冷发烟设备一般是多少钱呢??非常感谢!@石头968 @uiofer

你可以直接去问天津盛源科技,他们是一级代理。
回复

使用道具 举报