蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3385|回复: 47
收起左侧

[空调系统] 关于湿度超标的问题

  [复制链接]
宗师
发表于 2023-6-21 14:02:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 飞凌大圣 于 2023-6-21 14:18 编辑

1、湿度设定范围是尹产品而异,不可一刀切。
譬如:注射液生产时,房间适度可以适当放宽;头孢粉针分装间,湿度就要严格控制了。
2、所有的温湿度控制,都会有波动,根据1的意见,定好可以执行的标准,然后遵照实施就可以了。
3、至于是否微信报警,这个要看企业内部的归抵挡和要求吧,不好给太多建议。
4、三次超限报警,是否需要起偏差,也是看公司规定吧,有些没必要。
说一个我当时遇到的案例,北方某中药生产企业,监管部门检查时发现药材仓库的湿度为12%,质疑湿度计坏了,现场测试后证明没问题;另一个问题来了,公司规定湿度在30-75%,那这个是否要起偏差呢?最后没给缺陷,但是要求企业进行想关整改了。
以上意见,仅供参考!

点评

感谢指导,与您所说案例雷同,产品要求限度均是75以下即可,45-65仅仅是满足人员舒适度而设,但是空调机组因各种原因并不能全部满足,然后车间就以个别房间不满足45-65频繁要求调整,报警也一直在报,而质量上程序又  详情 回复 发表于 2023-6-21 14:13
回复