发表于 2014-2-7 16:54:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

1、首先建议您的成品水储罐设置偏小,如果还没采购,建议改成10吨
2、用水量得根据各个用水点的情况,高峰和低谷分别考虑,建议楼主先把车间用水点分高低峰时段计算用水量,然后进行纯化水系统配置以及选型
3、回水流速不用那么大吧,有些能耗浪费,一般不都是建议0.9~1.2m/S即可嘛
总之,用水量的计算得费点儿工夫,或者楼主提供图纸和工艺,我们一起帮您计算
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-7 16:55:17 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2014-2-7 16:10
另外那个回水流速为什么要到2m以上

2.45m/S有些偏大了,控制形成生物膜的最低警戒流速是0.6m/s,一般建议设置0.9~1.2m/s作为回水流速应该就够了

点评

您说的ISPE的建议的确有个水流速,水流速大当然没问题,不过系统的能耗就要增大,建议的是通常情况,如果系统焊接,连接,抛光等做的都非常出色,适当放低也不是不可以。综合评价吧,高于1m自然更好  详情 回复 发表于 2014-2-7 22:26
请教一下,是不是应该考虑最大用水量时的流速要求,我记得ISPE说过一般的最低回水流速应该大于1.0m/s,如果最大用水的时候可以低于这个值。但是我认为频繁的最大量用水低于1.0m/s就不合适了吧!  发表于 2014-2-7 19:51
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-7 22:26:21 | 显示全部楼层
蒲公英 发表于 2014-2-7 16:55
2.45m/S有些偏大了,控制形成生物膜的最低警戒流速是0.6m/s,一般建议设置0.9~1.2m/s作为回水流速应该就够 ...

您说的ISPE的建议的确有个水流速,水流速大当然没问题,不过系统的能耗就要增大,建议的是通常情况,如果系统焊接,连接,抛光等做的都非常出色,适当放低也不是不可以。综合评价吧,高于1m自然更好
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-8 23:11:30 | 显示全部楼层
paul3122 发表于 2014-2-8 15:53
请问一下,各个用水点的峰值怎么确定呢?
比如洗瓶机,口径为DN25,那流量是多少?按设备资料提供的1m3/ ...

两者都可以,设备说明书提供的流速也是经验流速,在流体力学(化工原理)有介绍,一般都是参考。水的流速1-1.5m/s,流速与横截面级就是流量!至于峰值,根据工艺生产最大量来确定
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-2-8 23:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-11 15:55:57 | 显示全部楼层
pigstop555 发表于 2014-2-11 15:30
用水点没有安装流速计、流量计或者压力表,只有纯化水水泵处有压力表,回水处有流量计,怎么知道用水点实 ...

你的意思我明白,用水点都不装这些传感器或者仪表的,一般的用量都是粗略的估计,比如洗手池,大概用多少水,某个工序工艺用多少、清场用多少水等等,估计大概一个用量即可。然后总量相加就是一个用水量,从而测算水系统的产水能力
我们的做法:
列一个excel表格,把需要用到纯化水的地方横向标注出来
根据生产品种最大产量和最小产量的安排,测算最高用水量和最低用水量
正常班、三班倒等分别再计算
结合以上数据综合测算一个产水能力
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-11 17:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表