蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5787|回复: 17
收起左侧

[石头968] 洁净区消防设计备忘录!

[复制链接]
药徒
发表于 2015-3-23 15:52:59 | 显示全部楼层
逃生门用哪一种?特别是B级区

点评

要看是一般B级区还是防爆B级区。 一般B级区,有用防爆玻璃安全门的,打碎玻璃就可以跑,但是听说规范不推荐这种,我也没有研究过。 防爆区,防爆墙上的逃生门,要兼具逃生和防爆作用,还要符合洁净要求,特殊的东西  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 18:35:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 18:29
要看是一般B级区还是防爆B级区。
一般B级区,有用防爆玻璃安全门的,打碎玻璃就可以跑,但是听说规范不推 ...

一般B级区,听消防部门说现在不能用钢化玻璃封闭门,还有什么样的门适合B级区呢?

点评

对,要求不得封闭,那就用自动门吧,火灾发生时机械手自动打开,平时关闭,打胶密封。  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:22
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 20:42:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 20:22
对,要求不得封闭,那就用自动门吧,火灾发生时机械手自动打开,平时关闭,打胶密封。

火灾发生时机械手的力量可以拉开封胶?这门需要与火灾报警系统联动吧?此类产品有厂家链接吗?谢谢

点评

很多企业消防验收阶段安装标准的安全门,消防验收后改成了玻璃安全门,这也是没办法的办法。 目前市场上有做洁净室防火门和洁净室安全门的,看一下门密封如何处理?  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 20:55:50 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 20:52
很多企业消防验收阶段安装标准的安全门,消防验收后改成了玻璃安全门,这也是没办法的办法。

目前市场 ...

可是据说消防要回来查的,发现变成不合要求的要罚款

点评

使用符合要求的安全门(同时符合洁净要求),在门的密封上想想办法,找一种密封效果好、又不妨碍快速打开门的密封方式。 最好是和消防信号联系的自动的强力开门方式! 这个,我要请教一下做安全门的了。  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 22:26:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 21:45
使用符合要求的安全门(同时符合洁净要求),在门的密封上想想办法,找一种密封效果好、又不妨碍快速打开 ...

谢谢!随着全钢化玻璃门逐渐被消防部门抛弃,这确实是个问题了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-20 08:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表