蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2964|回复: 21
收起左侧

[空调系统] 空调系统排风风口安装高效过滤器

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-8-1 15:44:05 | 显示全部楼层
Rob_Edwin 发表于 2024-8-1 08:08
厂家找设计院做工作了,估计。。。

液槽密封不一定就是最好的,如果一次安装不好同样会有泄露风险

点评

那用干式密封,泄漏风险更加大。  详情 回复 发表于 2024-8-4 10:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-9 15:40:18 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2024-8-4 10:15
那用干式密封,泄漏风险更加大。

那是你的密封条用的不对

点评

你们用的什么密封条,我各种干式密封的HEPA都做过。和康菲尔厂家的都直接沟通过,别人现在都不推荐使用干式密封过滤器。还有AAF等都咨询过,而且这种基本都要定制才会做。基本都是液槽密封了。  详情 回复 发表于 2024-8-10 09:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-14 09:51:31 | 显示全部楼层
重点不是密封条的问题,应该关注静压箱的设计问题