软化器导致二级产水电导偏高,但回水电导又会降低,不经过软化器电导明显下降,,,你家软水器安在哪里了?给一个简单图看看。一般软水器在一级前端,属于预处理部分能和二级膜连接?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-18 12:19:55 | 显示全部楼层
Drogen 发表于 2019-6-18 10:31
在预处理部分,在砂滤碳滤之前的

检查阀头是否有问题,是不是再生的时候吸盐后正洗时间不够或者没有正洗

点评

连续监测一周左右的时间都是这样的,不使用软化器电导马上降低了,一使用就立刻升高了  详情 回复 发表于 2019-6-18 16:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 08:23:21 | 显示全部楼层
Drogen 发表于 2019-6-18 16:23
连续监测一周左右的时间都是这样的,不使用软化器电导马上降低了,一使用就立刻升高了

还是重点检查阀头是否正常,具体步骤一:手动再生观察注水、吸盐、反洗、正洗等等是否正常,二:再生结束后产水取样看看水中的含盐量(找化验室),估计应该是阀头坏了

点评

是从开始使用就刚加的时候再生过,后面硬度检测一致合格没有再生过了  详情 回复 发表于 2019-6-19 09:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 09:53:19 | 显示全部楼层
Drogen 发表于 2019-6-19 09:43
是从开始使用就刚加的时候再生过,后面硬度检测一致合格没有再生过了

水系统供应商没有给你们主管和操作工培训?我觉得新系统两天再生一次比较好、稳定(以你家系统说明书为准)长期不再生树脂是否板结?手动再生吧

点评

是有这个打算了,厂家推荐的是以产水时间来确定再生时间的,而且硬度项目检测一致都是合格的  详情 回复 发表于 2019-6-19 09:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 09:59:00 | 显示全部楼层
Drogen 发表于 2019-6-19 09:43
是从开始使用就刚加的时候再生过,后面硬度检测一致合格没有再生过了

多长时间没有再生过了?弄不好要换树脂了,再生是水系统操作工基本常识,你家居然没做,佩服佩服。需要操作工吗?我可以去
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-17 01:22

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表