请教各位大神,我们实验室有一台灭菌柜主要用于培养基和实验器具的灭菌,主要灭菌温度有115度和121度,其中115度有15分钟、20分钟等,121度有15分钟、20分钟、30分钟等,在进行空载热分布的时候是否可以选择两个温度中时间最短的来确认,满载热分布是否也可以?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-20 15:37:35 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-20 15:37:59 | 显示全部楼层
微微笑╮ 发表于 2018-9-20 11:40
满载应该不可以吧,满载也只选两个较短灭菌时间验证,除非你灭的东西性质一样,装载方式一样吧.个人想法,请前 ...

谢谢指点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-20 15:38:22 | 显示全部楼层
hhhy 发表于 2018-9-20 12:52
满载不可以的。满载确认时需要结合你实际装载来做确认的。如果121度20分钟这个装载结果合格就不需要进行30 ...

谢谢指点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-20 15:38:44 | 显示全部楼层
天下子 发表于 2018-9-20 13:32
可以  需要增加相关的评估

谢谢指点
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-9-20 15:40:00 | 显示全部楼层
蓝的田 发表于 2018-9-20 15:00
空载评估后没有问题,满载不行,每种条件和装载方式都需要进行确认.

谢谢指点