常规注射水罐是有夹套加热的,回水换热器过热水消毒。但是老板认为夹套太贵,仅仅做个保温。就用回水换热器做保温循环和过热水消毒 。
注射水的要求是:水罐存储80摄氏度以上,循环65度以上,过热水消毒121摄氏度。

如果水罐不加热,仅靠回水换热器,如果回水不合格在排放,水罐如何保证存储温度?
劳烦各位大神看看附件工艺图是否有问题?


工艺流程图

工艺流程图
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 13:46:46 | 显示全部楼层
guogenbo 发表于 2017-9-25 13:33
一个夹套对比一个水系统这点钱老板应该拿的起吧。。。。

重点不是价格问题,要拿出说服人的道理
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 13:47:09 | 显示全部楼层
HIDIC 发表于 2017-9-25 13:12
这还有啥探讨的,不合格。

这样做是有什么问题?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 17:27:07 | 显示全部楼层
guogenbo 发表于 2017-9-25 16:29
做个夹套保温效果会好很多,可以省去频繁启动换热器,长期使用能源损耗也会小。可以和你们老板建议下,实在 ...

那有夹套了,不频繁启动换热器,但是会频繁启动夹套蒸汽气动阀,也是一样啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 17:36:57 | 显示全部楼层
君小海 发表于 2017-9-25 15:29
储罐要什么加热夹套哦,只要有保温层就行了。
1、储罐中的注射用水循环是有时间规定的,就是你的循环能力 ...

我担忧的是如果回水电导或者TOC超标不合格排放,那么罐内的存储温度如何保证?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-25 19:26:19 | 显示全部楼层
wangtutu0519 发表于 2017-9-25 14:41
楼主,请问下你的 回水换热器如何能够,既做到保温循环,又达到 过热水消毒的目的? 因为过热水消毒的现场 ...

我担忧的是如果回水电导或者TOC超标不合格排放,即是经过回水换热器的水进不到罐内。那么罐内的存储温度如何保证?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-20 15:47:04 | 显示全部楼层
梁昀 发表于 2017-10-10 22:40
想问一下,贵公司的注射用水采用怎样的设备进行液位观察?压力传感器?

是的,静压液位
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-16 22:05

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表