[已解决] 三大系统维护保养后需要再验证吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-7-25 14:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2019年三大系统再验证于2月份结束了,现在8月份公司因天气原因要停产,设备部开始检修,厂家对纯化水进行更换填料,等维护保养。压缩机厂家更换cta等维护保养。空调更换过滤等保养。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-25 14:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得,纯化水更换填料后,应该系统冲洗,并化验室取样检验,压缩空气更换cta过滤器,也需要检测无水无油,尘埃粒子与微生物。但需不需要进行系统再验证呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-25 14:40:06 | 显示全部楼层
蓝雨~ 发表于 2019-7-25 14:20
我们这类是维修、更换后检测合格就行

再验证有维护保养情况这一项目啊,制度上也有每年维护保养的内容。
压缩空气更换过滤器,与纯化水更换填料,不需要持续按周期监控吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-25 16:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
13604403557 发表于 2019-07-25 15:17
首先,你说的是公司8月要停产,这个停产要多久?停产后环境也是需要验证的吧,其次,你说到三大系统进行了维护,看你们的规范文件是否做出了要求,如果没有要求必须验证,你可以不周期验证,只检测指标是否合格就好了,但是遇到检查或者飞检严格可能会被质疑。如果说验证,那就要周期性去做,这样可以避免将来有生产或者检查上的风险。如果让我选择,我会选择周期性验证,将所有风险都控制在最低范围。也避免了将来可能遇到的迎检质疑。以上仅为个人意见。

我们单位管理的比较乱,我是这样考虑的,把维护保养内容做在2月份再验证里面去,(因为2月份再验证,我们现在也因为一些事宜没结束验证。)就说明再验证前,已经保养完毕了,8月份停产检测由质检部负责。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-25 16:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
验证新人 发表于 2019-07-25 16:10
我们单位管理的比较乱,我是这样考虑的,把维护保养内容做在2月份再验证里面去,(因为2月份再验证,我们现在也因为一些事宜没结束验证。)就说明再验证前,已经保养完毕了,8月份停产检测由质检部负责。

2月份进行的再验证,现在也没结束,我从底层反应到中层,高层了。但还是没进展,小单位没办法。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
liuwei1202 发表于 2019-08-03 10:54
如果高温停产检修是常态的话,建议把再验证挪到这段时间,检修再验证一起做

再验证应该是2月份   ,能往后延迟半年吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-4 21:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表