[空调系统] 空调系统低频运行如何验证

[复制链接]
发表于 2016-6-14 15:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助!各位同仁!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-14 16:16:39 | 显示全部楼层
yangjin7309 发表于 2016-6-14 16:07
因为是静态的,保证洁净区理最小压差的功能间有压差不倒灌就行了。

好的!谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-14 16:17:55 | 显示全部楼层
yangjin7309 发表于 2016-6-14 16:07
因为是静态的,保证洁净区理最小压差的功能间有压差不倒灌就行了。

请问!D级洁净区理论最小压差值是多少啊!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 10:56:08 | 显示全部楼层
yangjin7309 发表于 2016-6-14 16:23
不是D级区最小值是多少的问题,是你D级区中关键功能间要保持正压不被倒灌污染。譬如,我说5帕,那你有个功 ...

多谢!知道!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 10:56:32 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2016-6-14 16:41
保证整个洁净区对外是正压

多谢!您的指导!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 10:57:31 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2016-6-14 20:09
这个低频是送风的吗,相应的送风低频那相关区域的排风也要做改变咯,还有房间换气次数都会受影响的吧,为何 ...

保持24小时运行,低频送风节省能源!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 16:12:56 | 显示全部楼层
zel3961 发表于 2016-6-15 11:08
先是要保证低频运行时是静态;
低频运行时保持洁净区与非洁净区正压,高级别洁净区与低级别洁净区间正压; ...

多谢!您的指导!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-21 11:47:23 | 显示全部楼层
zel3961 发表于 2016-6-15 11:08
先是要保证低频运行时是静态;
低频运行时保持洁净区与非洁净区正压,高级别洁净区与低级别洁净区间正压; ...

谢谢!指导!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-15 10:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表