发表于 2013-7-10 20:37:02 | 显示全部楼层
设计的时候应该分开足够的安全距离。
排风安全过滤,检测排风环境中活性成分残留,要有检测报告。
新风过滤,新风口向上延,吸风口朝下,避免落入粉尘。

点评

安全距离应该是有所考虑的,不过排风环境的检测报告确实没有,我们会在新厂区去考虑这个问题,新风口朝向是有设计的,谢谢石头哥  详情 回复 发表于 2013-7-11 08:19
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-11 09:05:53 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2013-7-11 08:19
安全距离应该是有所考虑的,不过排风环境的检测报告确实没有,我们会在新厂区去考虑这个问题,新风口朝向 ...

一般的原料药也就算了,高致敏性的,需要检测环境残留。