zcwzy 发表于 2015-9-18 16:01 达到初始压差2倍时,说明过滤器已经堵塞,已经达不到预期的过滤效率,即过滤器接近报废状态。
zcwzy 发表于 2015-9-18 16:08 终阻达到初阻的2倍,是个参考界限,不等于说你环境好,就不用管;达到这个设定的参考界限,你需要预防维护 ...
北重楼 发表于 2015-9-18 16:12 正常来说你设计时候有一个大概范围,具体就是你首次安装好初效过滤器和中效过滤器时开启空调系统时第一次读 ...