    QC无菌区有三个房间,单独使用一台空调机组,为全排风系统,即新风-初效-冷热媒处理-风机-中效-高效-排风机-高效。
    系统中的初效、中效及高效,任一过滤器堵塞都有可能影响房间的换气次数,大家日常都是怎样监控的?
    测换气次数?监控总送风量?过滤器压差?......?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-19 16:21:33 | 显示全部楼层
监控的目的是保证房间的换气次数,有回风的系统,初中效堵塞了会影响压差,但对换气次数没有影响。全排风系统的过滤器堵塞情况直接影响换气次数。有全排风系统的老师介绍一下。
全排风系统是去年新装的,以前没接触过。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-19 16:39:47 | 显示全部楼层
永远的初学者 发表于 2014-5-19 16:13
个人认为,经常更换初效、中效的话,高效一般不容易堵,对换气次数的影响也可不用过分考虑,平时进行悬浮粒 ...

初中效是按照初阻力2倍更换,现在还没有验证初中效2倍时能否满足换气次数要求,还有就是每次更换的过滤器初阻力有差别,依次来判断不太准确。如果监控总送风量的话投入较大,有木有方便易行的方法,且能够说服质量部。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-20 09:59:10 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-5-19 17:09
全排系统
呵呵
有钱人

该系统是GMP审计之前改造用于生物制剂QC的无菌室和细胞室

点评

呵呵 费电  详情 回复 发表于 2014-5-20 11:10
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-20 13:54:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 林峰 于 2014-5-20 13:55 编辑

我提出的问题是:全排风系统(全新风系统)通什么样的方法来保证房间内换气次数,他和有回风的空调系统不完全一样,初效、中效堵塞都有可能影响
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-21 12:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表