蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4098|回复: 16
收起左侧

[空调系统] 空调箱出风口、回风口的温湿度监控装置必须加吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-4-20 10:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
检查员要求“空调箱出风口、回风口必须加装温湿度监控装置”,当时设计院在设计时,并没有设计温湿度监控装置,请问规范是否强制要求加装温湿度监控装置?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-4-22 08:15:31 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2019-4-21 10:37
如果的洁净空调箱是自动控制的,那在送风或者回风口肯定会有温湿度探头。

手动控制的,感觉送风出风加了温湿度传感器意义不大。洁净区每个房间的产热产湿量不同,生产状态不同,房间的温湿度状态无法通过送回风的温湿度差来体现。自动控制一般通过监测送风状态或者房间温湿度来调整的,回风的温湿度只是参考。

点评

送风控和回风控是洁净区域温湿度控制的常用形式  发表于 2019-4-22 11:30
回复