我也认为是常压露点,但是ISO8573里面写的压力露点。有点矛盾。和厂家人员沟通了,他们说是0.7MPa下的露点,我觉得更扯淡。  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-12-25 16:47:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-11-22 09:45
-40是常压露点
和压力露点是可以折算的嘛

大石头老师,现在确认iso8573里面的-70和-40这些都指常压露点吗。   我也是这么理解,但是因为写的压力露点,很多人认为不是常压露点。迷茫了,望指点

点评

就是常压露点,在常压下测的露点值,只不过叫法是压力露点。  详情 回复 发表于 2019-3-12 22:12
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-18 16:19:24 | 显示全部楼层
相约酒吧as 发表于 2019-3-12 22:12
就是常压露点,在常压下测的露点值

您好,您看我这样理解对吗,一般测试都是带压的,我理解是测出压力露点,然后转化为常压露点,来比对标准看是否合格。常压露点没法测试啊,储气罐,管道中的气体都有压力,所以测出来的肯定是压力露点。

点评

对不起,上面那句话没有严格考证,对此表示抱歉。建议看下压力露点和常压露点换算图,可以发现:当压力露点相同时,比如-40,只要压力超过大气压,那么对应的常压露点都会比压力露点低,所以不论在何种压力下测试露  详情 回复 发表于 2019-3-23 11:58
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-26 18:05:39 | 显示全部楼层
相约酒吧as 发表于 2019-3-23 11:58
对不起,上面那句话没有严格考证,对此表示抱歉。建议看下压力露点和常压露点换算图,可以发现:当压力露 ...

同意你的说法,但是压力露点和常压露点相差很大,这样会导致过度除湿,造成能源浪费嘛。明白了。